Здравствуйте!, интегрирую АРМ Орион ПРО в организации, не отображаются шлейфы 20-119 Сигнал-10. Как подключить? 2 года 2 месяца назад Вахрушев С А 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всё правильно у меня в первом шлейфе два ИПР 513-3ПАМ, во втором шлейфе два ДИП-34-ПА-03 в третьем шлейфе два ДИП-34-ПА-03 2 года 2 месяца назад Вахрушев С А 6006 - АБД Орион Про.pdf
6.2.6.1.1 Добавление приборов в список приборов вручную "...В некоторых ситуациях невозможно автоматически определить требуемые значения, поэтому пользователю придётся определить типы цепей приборов самостоятельно. Например, 4. Для приборов «Сигнал-10» по умолчанию доступны 10 шлейфов сигнализации типа «Охранный». Для того чтобы появились порогово-адресные зоны, необходимо выставить требуемым шлейфам сигнализации (из числа первых 10) тип «Пожарный адресно-пороговый». Изменить параметры входов можно с помощью мультиредактирования. Для этого нужно выбрать необходимые входы (с зажатой клавишей Shift или Ctrl)." – Сидельников Александр Дмитриевич 2 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо! шлейфы появились, в следующий раз буду внимательнее читать документацию. 2 года 2 месяца назад Вахрушев С А 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Тремасов Константин Александрович 2 года 2 месяца назад
#ссылка