Запускаю Систему ПС в многоэтажном доме(12 этажей). Требуется, чтобы после сработки открывался клапан дымоудаления. Всё, в принципе, работает, но... Открывается клапан на этаже сработки, включается вентилятор и, тут же открывается ещё один, или два клапана. В запрещающем условии(в сценарии) прописал, что при открытие какого-то клапана этому не открываться. Делаю сработку на первом этаже, чуть позже открывается на 8-м, или 11-ом, а после этого закрывается 1-й!!! Почему? Кто может подсказать, где Я ошибся? 2 года назад Григорец Олег Викторович 14Подскажите, как это сделать. Я впервые на этом форуме:))
– Григорец Олег Викторович 2 года назад Считываете и сохраняете конфиг М и проблемного КДЛ, закидываете в облако, типа яндекс диск, а сюда отправляете ссылку.
– Тремасов Константин Александрович 2 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://disk.yandex.ru/d/ku19gCFNgVoiiA 2 года назад Григорец Олег Викторович 14У тебя в сценариях стоит время управления 30с, поменяй на бесконечность.
– Зыкин Антон Николаевич 2 года назад Антон Николаевич! Где именно поменять? В сценарии на клапан?
– Григорец Олег Викторович 2 года назад У тебя в сценариях стоит время управления 30с, поменяй на бесконечность. Не поможет. Ибо: "Затем на вкладке «Реле» разделы переносятся на реле, после чего для реле выбирается программа управления (№1 «Включить», если необходимо перевести «С2000-СП4» в рабочее положение при сработке одного дымового или ручного адресного пожарного извещателя). Параметры «Задержка включения» и «Время управления» не устанавливаются, т.к. они задаются в конфигурации «С2000-КДЛ»" Инструкция по настройке блока С2000-СП4 Редакция 2.1 У меня в сценариях стоит время управления 30 сек - но клапана отраьатывают нормально. – Востриков Николай Викторович 2 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ну вроде лютого криминала не заметил, единственное что в 53 сценарии закрались два клапана ПД в запрещающих, но не думаю что это влияет. Локальных тактик нет в КДЛах? 2 года назад Тремасов Константин Александрович 5546Константин Александрович! Добрый день! Нет, локальных тактик нет. Хотя подумываю, что для ВД1, по-моему, придётся уйти от сценариев. Потому, что только ВД1 и тупят. За 53-й раздел, спасибо! Не заметил.
– Григорец Олег Викторович 2 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Господа! Всем спасибо за участие! Нашёл проблему! Она не в программе. Дело в том, что клапан работает на вытяжку дыма. И при запуске вентилятора, он втягивает воздух с такой силой, что непроизвольно открывается ещё один-два клапана. 2 года назад Григорец Олег Викторович 14С электромеханическим приводом???
Там же шестерням хана придет через пару таких экспериментов – Востриков Николай Викторович 2 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Николай Викторович! Всё уже норм! Установил всё-таки время работы в сценарии на клапан "бесконечность". Теперь клапан нормально притягивается и вытяжка его не открывает. 1 год 11 месяцев назад Григорец Олег Викторович 14Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1731 раз
2 года назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 2 года назад
#ссылка