На объекте установлен АРМ Орион 7.6.3 (декабрь 2011 г.). Возникла необходимость установить в линию ДПЛС реле посредством С2000-СП2. Включение реле происходит по сценарию в АРМ Орион (логикой управляет именнно Орион) по тактике "включить", а вот выключение по тактике "выключить" не происходит. Вернуть реле в исходное положение получилось только по тактике "сброс прибора" (т.е. перезагружается КДЛ) с соотвественно появлением новых ненужных неисправностей. Существуют ли особенности прописывания С2000-СП2 в АРМ Орион 7.6.3?

2 года 1 месяц назад

avatar
А там только тактики? Я уже не помню как в простом Орионе, в ПРО есть тактика и есть команда, если в шагах есть Команда выключить, то попробуйте её. Либо возврат в исходное. Далее привязать к нужному событию.

Тремасов Константин Александрович 2 года 1 месяц назад

Вот именно что с помощью этих тактик при "включить" реле замыкается, а при "выключить" либо "возврат в исходное" этого не происходит.

Забавко Владимир Александрович 2 года 1 месяц назад

У вас в одном сценарии два шага? Или у вас два сценария, если два сценария, то к какам событиям они привязаны? 

Тремасов Константин Александрович 2 года 1 месяц назад

Тактика работает не сама по себе, она реагирует на побуждающее событие в разделе. Чтобы реле отпустило, должно исчезнуть побуждающее событие в разделе. А если событие продолжается, то сколько ни отпускай, событие будет включать реле снова. Вы же не удивляетесь, что при нажатом ручнике бесполезно пытаться отключать сирену. 

Иванов Андрей Львович 2 года 1 месяц назад


Включение реле в сценарии в ручном режиме через вкладку управление (либо через горячие клавиши), отключение через "сброс всех систем в исход" (эти же реле добавлены шагом в сценарий).
https://cloud.mail.ru/public/pzrJ/YdjCDQXH2

Забавко Владимир Александрович 2 года 1 месяц назад

То есть, реле включается не как автоматическая реакция на события в здании, а как реакция на нажатие кнопки человеком. Не знаю, подойдёт ли это вам, у нас около 30 реле оформлены как "технологическое оборудование" и включаются/выключаются путём нажатия/повторного нажатия на кнопку БКИ. 

Иванов Андрей Львович 2 года 1 месяц назад

не нахожу такой возможности 
https://cloud.mail.ru/public/aCEy/yXz99kEi1

Забавко Владимир Александрович 2 года 1 месяц назад

Ваша система без пульта? 
Тогда я не возьмусь дать совет по 7.6.3. 

Иванов Андрей Львович 2 года 1 месяц назад

В пульте только прописаны разделы и управление ВНС для Поток-ЗН

Забавко Владимир Александрович 2 года 1 месяц назад

Смотрите. Никто не запрещает вам расширять функционал пульта в  той части, в какой он это может. Например, в СКУД пульт не умеет, а управление реле С2000-СП2 - это любимое занятие пульта. 
Но не могли бы вы объяснить простыми словами сценарий включения реле. Не сценарий, прописанный в Орионе, а человеческий сценарий. В каком случае надо включить реле, как вы это делаете сейчас?  

Иванов Андрей Львович 2 года 1 месяц назад

Вы же не удивляетесь, что при нажатом ручнике бесполезно пытаться отключать сирену. 
 Иванов Андрей Львович

Утверждение не верно.
Если:
при нажатом ручнике

выполнить «сброс тревог»
получим
«невзятие» (№ раздела) + «неисправность:1».
(если пароль соответствует).
и на пульте, и на БКИ...
...
Если Орион «старый», то и пульт возможно тоже.
Варианты зависят от ТТХ.
Но легче в пульт.
 

Карпов Дмитрий 2 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1626 раз

ЗАДАН

2 года 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

ОЗ Орион
С2000-СП2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.