партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000-КДЛ

Эксплуатация » С2000-КДЛ

Доброго времени суток ! Столкнулся с проблемой когда подключаешь 2 КДЛ к одному блоку питания, КДЛы начинают терять приборы или вообще перестают опрашивать. В чем может быть проблема ?
 

1 год 6 месяцев назад

avatar
Возможно ДПЛС обоих КДЛ где-то в разных местах коротит на землю и между этими "землями" есть какой-то потенциал. Из-за этого по ДПЛС течёт паразитный ток. Либо найти где это произошло, либо попробовать заменить одну КДЛ на КДЛ-2И.

Кузьминов Сергей Владимирович 1 год 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Прошивки новые, блоки питания менял. 

1 год 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня есть такая КДЛ после ремонта. От отдельного блока питания работает великолепно, но стоит её подключить на общий РИП, то сразу весь интерфейс умирает. Замеры тестером показывают отличия от нормальной КДЛ.

1 год 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Самое простое поменять прошивку и прибор ,а провода не трогать . посмотрите провода.

1 год 6 месяцев назад

avatar
Тут ,пожалуй ,  не соглашусь. "Прошивка"-дело тонкое .И в данной проблеме мало принимает участие. А вот провода трогать нужно.
Первое,что бы сделал я-так один из КДЛ оставил подключенным на РИП, а второй КДЛ подключил бы на отдельный АКБ, предварительно сняв провода питания со второго КДЛ.
Но такок чувство (если ДПЛС собрано в "кольцо" на обоих КДЛ)-то просто провода перепутаны и получается("встречный опрос")
Не буду объяснять что это такое-"технари" меня поймут.
Тогда "раскидываем" ДПЛС и на том и на этом и попробуем найти нужные провода. Результат будет,если на протяжении обоих ДПЛС ещё что-то и где-то "не переплелось". Ситуация не редкая,если на ДПЛС одного КДЛ "сидят" только ИП,а на ДПЛС второго КДЛ исключительно СП2 и СП4
Тут "глаза -да глазаньки". А если "перехлестнулись" ДПЛС-то "натрогаете " провода так,что мало не покажется.
У монтажников же (как всегда)сделано "всё правильно".
Не верьте.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 6 месяцев назад

Ну как то с Артуром и спорить не хочется....
Неделю назад точно такую шляпу проходил. 
И стоят вроде бы два КДЛ,но потом гачинают выпендриваться.

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 6 месяцев назад

И стоят вроде бы два КДЛ,но потом гачинают выпендриваться.

Фёдор.  Ну в конце-то  концов. Это же не "2 радиопрёмника с одинаковыми литерами"
Тут "сбои" исключены А что касается "спорить с Артуром"-то спорить всегда нужно.
Вариантов неисправностей может быть великое множество. 
Но в первую очередь "из подозрения" нужно вывести РИП,потом КДЛ и останется ДПЛС.
Действовать нужно не спеша и по-порядку.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1217 раз

ЗАДАН

1 год 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.