партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-Ethernet. Помогите подобрать оптимальный тайминг

Инсталляция, монтаж » С2000-Ethernet. Помогите подобрать оптимальный тайминг

Здравствуйте. Начальство потребовало переделать автономную ПС с УО-4с на с2000-4. И вывести на Орион ПРО. Собрал схему: С2000-4 > С2000-Ethernet > Медиаконвертер для оптики > Оптика > Медиаконвертер для оптики > С2000-Ethernet > С2000М.
Помогите подобрать тайминги для С2000-м, а то всер авно каждые полчаса уходит в "неответ".

4 года назад

avatar
Основная зависимость строится от времени ping до удаленного устройства. Поставьте пинговать на некоторое время, чем больше, тем лучше, нипишите самое длительное, после этого можно посчитать.

– Тремасов Константин Александрович 4 года назад

Ну и версии нужны, С2Е и М. А так же выбранный режим С2Е, прозрачный или мастер-слэйв?

– Тремасов Константин Александрович 4 года назад

 В общем переделал схему выкинув из нее все после первого с2000-Ethernet . Т.е. в компьютер я подцепил ЛВС. И теперь сигнал идет в него напрямую. Таким способом у меня уже работают под 15 Ethernet.
Но на этом не срабатывают стандартные настройки, которые я использую. Т.е. я вижу ethernet, а с2000-4 подключенные к ним я не вижу.
В скриншотах те, которые с бОльшим количеством COM, это те, которые сейчас работают. Те, которые с меньшим - пытаюсь настроить. Скриншот настроек ethernet это тот, который настроен. Запрашивал удаленно как раз. Скриншот коммандной строки- это запрос тайминга до  с2000-ethernet.

https://cloud.mail.ru/public/54oH/R4dWHhPu3
https://cloud.mail.ru/public/Y256/5JyrnVtz2
https://cloud.mail.ru/public/w57m/qD8L31M1e
https://cloud.mail.ru/public/pjGR/aQxQWVhCd

– Четвериков Валерий Григорьевич. 3 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
2 ответа

В общем переделал схему выкинув из нее все после первого с2000-Ethernet . Т.е. в компьютер я подцепил ЛВС. И теперь сигнал идет в него напрямую. Таким способом у меня уже работают под 15 Ethernet.
Но на этом не срабатывают стандартные настройки, которые я использую. Т.е. я вижу ethernet, а с2000-4 подключенные к ним я не вижу.
В скриншотах те, которые с бОльшим количеством COM, это те, которые сейчас работают. Те, которые с меньшим - пытаюсь настроить. Скриншот настроек ethernet это тот, который настроен. Запрашивал удаленно как раз. Скриншот коммандной строки- это запрос тайминга до  с2000-ethernet.

https://cloud.mail.ru/public/54oH/R4dWHhPu3
https://cloud.mail.ru/public/Y256/5JyrnVtz2
https://cloud.mail.ru/public/w57m/qD8L31M1e
https://cloud.mail.ru/public/pjGR/aQxQWVhCd

3 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И да. Сбросил с2000м по таймингам. Т.к. он теперь отдельно.

3 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
Добавить ответ
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3256 раз

ЗАДАН

4 года назад

ПРОДУКТЫ

С2000
С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.