Добрый вечер, есть с2000-м, к ней подключены с2000-кдл, с2000-кпб, с2000-сп1, с клавиатуры хочу организовать управление реле этими приборами по сработке двух дипов 34 или ручника, в одном разделе. Сценарий нормально отрабатывает если, в разрешающих условиях стоит пожар, ставлю два пожара вместо пожара, ничего не происходит, можно через вкладку реле, с помощью аспт, но такой вариант не подходит, так как в кпб надо что б реле мигали. В кдл типы датчиков стоят 8, в клавиатуре адресно-аналоговый дымовой, ручник стоит ручной пуск. Перепробовал много чего, подскажите может какой секрет есть)))) Заранее всем спасибо.

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Пульт перепрошейте, у Вас наверное 2.06? Там 2 пожара не работают вроде.

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Именно так, обновите до 2.07. Прошивка на сайте, обновляется через RS-232 при помощи программы orionprog.

Гулюгин Александр 10 лет 11 месяцев назад