Добрый вечер, есть с2000-м, к ней подключены с2000-кдл, с2000-кпб, с2000-сп1, с клавиатуры хочу организовать управление реле этими приборами по сработке двух дипов 34 или ручника, в одном разделе. Сценарий нормально отрабатывает если, в разрешающих условиях стоит пожар, ставлю два пожара вместо пожара, ничего не происходит, можно через вкладку реле, с помощью аспт, но такой вариант не подходит, так как в кпб надо что б реле мигали. В кдл типы датчиков стоят 8, в клавиатуре адресно-аналоговый дымовой, ручник стоит ручной пуск. Перепробовал много чего, подскажите может какой секрет есть)))) Заранее всем спасибо. 9 лет 10 месяцев назад ![]() Добрынин А.А. 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пульт перепрошейте, у Вас наверное 2.06? Там 2 пожара не работают вроде. 9 лет 10 месяцев назад ![]() Сергей Москалев 53Именно так, обновите до 2.07. Прошивка на сайте, обновляется через RS-232 при помощи программы orionprog.
– Гулюгин Александр 9 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4297 раз
9 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.