Имеется помещение в нем три темокабеля которые идут на всю длину помещений - соответственно 3 шлейфа, они состоят в одном разделе. Это помещение поделено на 3 секции пожаротушения (спринклера), система воздухозаполнена, соответственно 3 клапана ПТ с сигнализаторами давления (3 штуки в разных разделах). Задачей является организовать запуск соленоида клапана по термокабелю и падению давлению только в той зоне где произошел пожар. Пульт версии 4.13, запрещающего условия "норма зоны" там нет. Если ставлю в запрещающее условие "взят под охраной" то пульт ждёт только сработки всех 3 термокабелей,что не устраивает. Подскажите, какие есть ещё варианты? 2 года 2 месяца назад Анисимов Антон Сергеевич 26Как точно будет называться запрещающее условие? Если "норма входа", то не работает, запускает с любого сработавшего шс
– Анисимов Антон Сергеевич 2 года 2 месяца назад Я бы наверное сделал СДУ технологическим, соответственно нарушение/норма технологического входа
– Олещенко Игорь Николаевич 2 года 2 месяца назад Тогда если я выставлю разрешающее условие пожар, нарушение технологического, а в запрещающем норма технологическго, то реле может запуститься с сработки одного сду
– Анисимов Антон Сергеевич 2 года 2 месяца назад А может лучше ШС сделать ПТШС и назначить
"Пуск АУП" и "Пуск АУП отменён"? Всё-таки датчик падения давления. И в "разрешаюшие " вносить его не надо. Задача простейшая- надо просто сделать "Блокировку пуска". – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад Термокабеля и сду сидят на АР-2, там нельзя выставить такие типы шс(если я вас правильно понял)
– Анисимов Антон Сергеевич 2 года 2 месяца назад Ставьте просто "Технологический" и в "Запрещающие" "Тех ШС норма".
В "Разрешающие" только "Пожар" от термокабеля. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад Вы про сду имеете ввиду? Если да то Тогда если я выставлю разрешающее условие пожар, нарушение технологического, а в запрещающем норма технологическго, то реле может запуститься с сработки одного сду, что совершенно не устраивает
– Анисимов Антон Сергеевич 2 года 2 месяца назад если сделаете СДУ технологическим не бахнет с него же Пожар не будет поступать а будет нарушение ТШС, в разрешающих только одно условие Пожар, в запрещающих одно условие норма ТШС
– Олещенко Игорь Николаевич 2 года 2 месяца назад Точно, тогда в разрешающее просто не надо добавлять нарушение технологического
– Анисимов Антон Сергеевич 2 года 2 месяца назад не нужно в разрешающие нарушение ТШС добавлять, сценарий без пожара от термокабеля запустится, если у вас формируется сигнал Внимание то его тоже нужно в разрешающие добавить
– Олещенко Игорь Николаевич 2 года 2 месяца назад Тогда какой смысл ТШС в "разрешающих" находиться ?
И если ,Антон" Вы мой "земляк"-то сделайте на реле запуска соленоида тип реле "Пожаротушение" и поставьте "задержку" ,что бы пульт "время до запуска" отсчитывал. Мало ли попадётся на обслуживание. Кто знает ? – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад согласен, ступил.
тогда так: разрешающее Пожар, внимание, пожар2 раздел с тепловиками запрещающее норма входа раздел с СДУ ( тип входа пожарный) – Олещенко Игорь Николаевич 2 года 2 месяца назад То-то...
Но от "Внимания" я бы ,пожалуй, отказался. Не надо при "Внимании" ничего "разрешать". – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад Ну вопрос в принципе решен, единственный минус не будет запускаться оповещение с СДУ. Это конечно можно поправить. Артур, он вам не попадется я думаю, объект в Архангельской области находится) а что даст если я выставлю тип реле "Пожаротушение"?
– Анисимов Антон Сергеевич 2 года 2 месяца назад Так я уже написал...
Будет так...Сработает термокабель..,отработает датчик падения..начнётся отсчёт времени до пуска Когда отсчёт закончится-тогда соленоид отработает. А когда соленоид отработает-то находится в зоне пожаротушения уже будет очень не комфортно. Но за время "задержки" "Пуск" можно будет и "Отменить". Про "Задержку" и тип реле -это я так (к слову). Но раз уж пишем "сценарий"-то напишем его полностью. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я пробовал ставить в запрещающее "норма входа" не знаю почему но реле запускается с любого сработавшего шс, попробую завтра конечно еще 2 года 2 месяца назад Анисимов Антон Сергеевич 26Просто вопрос. А что мешает сделать ТРИ раздела на ТРИ термокабеля?
– Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 2 месяца назад термокабель с зоной пожаротушения географически не совпадает скорее всего
– Олещенко Игорь Николаевич 2 года 2 месяца назад Термокабель не определяет "зону пожаротушения"( ибо 3 нитки идут параллельно через всё здание)
А служат только для формирования "Пожар" "Зону ПТ" "определяют" сигнализаторы давления. Так что 3 ШС в одну ЗКПС нет ничего "криминального". И тем более ,что если "пожаротушение" запускается по "Пожар 2"-то всё равно придётся ШС "объединять в "зону". Вот собственно ...это и есть то единственное состояние,которое в "Резрешающих" должно и остаться. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад Вообщем добавил я в разрешающее раздел с кабелями и условие пожар 2, а в запрещающее раздел с сду и условие норма входа, не работает(( сценарий не обращает внимание на запрещающее условие, тупо запускает с пожар2
– Анисимов Антон Сергеевич 2 года 2 месяца назад попробуйте СДУ всё-таки сделать технологическим, а шлейф с СДУ точно взят?
– Олещенко Игорь Николаевич 2 года 2 месяца назад Это будет работать безусловно, есть одно НО, мне нужно чтоб со сработки сду включалось оповещение, инженерка на него подвязана, а другие сценарии сделаны на пожар соответственно с этих сду запускаться они не будут, можно конечно добавить в условие нарушение технологического добавить, но есть уйма задвижек с техШС, получится что и с них будет запускаться ((( эх, вот зачем убрали условие "норма зоны" , болидовцы...
– Анисимов Антон Сергеевич 2 года 2 месяца назад А приборов тут 126, куча разделов, а точнее около 500, это если все править, с ума сойдёшь
– Анисимов Антон Сергеевич 2 года 2 месяца назад ((( эх, вот зачем убрали условие "норма зоны" , болидовцы...
Правильно и сделали. Когда что-то в "норме"-то "нормой" ничего "запретить" нельзя. "Запретить " можно только тогда,когда что-то "не в норме". – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад если не лень будет попытаюсь смоделировать, у мну есть пульт и старый баян:)
– Олещенко Игорь Николаевич 2 года 2 месяца назад получается кроме этого сценария у меня другогот пути нет, но если снять с охраны сду, то может отработать по термокабелям
– Анисимов Антон Сергеевич 2 года 2 месяца назад Да тут вообще бы ничего не было сложного,если бы термокабель был проложен "по зонам"
Термокабель формирует "Пожар" + клапан формирует "Пожар" В сумме получаете "Пожар 2" и запускаете нужный соленоид. Сценарий вообще не нужен. Но что сделано-то и сделано. Игорь. Если есть желание "поиграться на старом баяне"-то "играйтесь с ПТШС. Так интереснее. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад полностью с вами согласен, но действительно - что сделано, то сделано
– Анисимов Антон Сергеевич 2 года 2 месяца назад если это работает тогда добавьте еще и снят в запрещающие и неисправности
– Олещенко Игорь Николаевич 2 года 2 месяца назад Сделайте "Технологическим" и поставьте в "Запрещающие"- "Восст ТШС"
Пока клапан не отработает и не будет "Нарушения"- соленоид не клацнет. Если вас смущает -что ШС-технологический,то на Потоке-3Н всё "технологическое однако же работает. Так же как и на С2000-АСПТ. Если что-то "блокируете"-то блокируете "Дверью". А "Дверь"-это тоже ТШС – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад получилось по методу Игоря, добавил плюсом в запрещающее снят и неисправности, сейчас все работает как надо!
– Анисимов Антон Сергеевич 2 года 2 месяца назад как говорится одна голова хорошо а три - змей горыныч:)