Здравствуйте! 2 года 4 месяца назад ![]() Dmitriy Basic 12Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Дело в том, что все ППКУП должны быть подключены к "ядру опроса" с соответствующими настройками. Именно "ядро опроса" отправляет запросы и получает ответы от "головы". Обычный "монитор" этого делать не умеет. 2 года 4 месяца назад ![]() Сычев Александр Николаевич 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо большое за разъяснение. Да все лицензии куплены. 2 года 4 месяца назад ![]() Dmitriy Basic 12Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот при этом раскладе можно запустить только одно ядро опроса, так что придется прокидывать С2000М в главный офис и уже там подключать к "ядру опроса" (есть в составе оперативной задачи). 2 года 4 месяца назад ![]() Сычев Александр Николаевич 8Сычев Александр Николаевич: придется прокидывать С2000М в главный офис Зачем? Ключ ОЗ в ПК на стороне приборов, а всё остальное в офисе. – Налетов Константин 2 года 4 месяца назад Если в офисе сигнализации нет, то да. Вот только подозреваю, что сигнализация и там, и там и все это заводится на один ЦС.
– Сычев Александр Николаевич 2 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
информация разорвана, сумбур... 2 года 4 месяца назад ![]() Заварзин Сергей 1169Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вопросы: - ваш основной сервер в головной конторе имеет в лицензии ЦСО на сколько ОЗ? - ваш удаленный офис имеет отдельный ЦСО и сколько у него ОЗ? https://disk.yandex.ru/i/dM0uodxKMQfAKA 2 года 4 месяца назад ![]() Dmitriy Basic 12Отлично, это основной или удаленный офис?
ещё одни Сервер есть? ещё один ключ "ОЗ" есть? – Заварзин Сергей 2 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Это всё что есть. 2 года 4 месяца назад ![]() Dmitriy Basic 12Ключь на остальное в ЦОфисе Зачем Сервер удаленного офиса вам в центральном офисе? Фактически получается вы всё развертываете на удаленной площадке, но вам надо видеть в центральном офисе в Монитор ОЗ, что там происходит? Через сеть вы нормально будете работать у себя ЦОфисе с АБД и Монитором, а Сервер и Ядро опроса пусть крутятся в удаленке Если надо видеть состояние системы в удаленном офисе сразу в двух офисах - докупите лицензию на Мнитор ОЗ и пользуйте их враз. БД разные, СКУД-пропуска разделены, так? – Заварзин Сергей 2 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
БД разные, СКУД-пропуска разделены, так? Да Дык у меня ЯО и Монитор только в лицензии на ОЗ В ЦСО пишет демо-версия на ЯО 2 года 4 месяца назад ![]() Dmitriy Basic 12Если у Вас только одна лицензия на ЯО, то никак не получится развернуть ее и на удаленке, и в ЦОфисе. Если в ЦОфисе не крутится никаких задач, то целесообразнее, как и написал Сергей Петрович, развернуть все на удаленке, а в ЦОфисе оставить АБД и Монитор. ЯО занимается только тем, что собирает информацию с подключенных к нему приборов и отправляет все это на ЦС, поэтому при отсутствии приборов в ЦОфисе нет смысла разворачивать его еще и там, Вам нужен будет только Монитор.
Итого: Если у Вас приборы установлены только на удаленном объекте, то нужны: 1 ЦС (удаленка), 1 ОЗ (ЯО+Монитор)(удаленка), 1 Монитор (ЦОфис), 1 АБД (место установки по необходимости). – Сычев Александр Николаевич 2 года 4 месяца назад В ЦСО пишет демо-версия на ЯО Поясните, не понял. это на вкладке "о программе" в ЦСО? – Заварзин Сергей 2 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нет, это если запустить ЯО там же где установлен ЦСО 2 года 4 месяца назад ![]() Dmitriy Basic 12:)
так и будет, если в комп ЯО не воткнуь флэшку с лицензией Оперативная задача на том рабочем месте (компе), кому указано в АБД "Ядро опроса", при старте оболочки будет запускаться coreorion.exe, который будет уходить в деморежим без флэш-лицензии. – Заварзин Сергей 2 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Приборы увидел и в ЯО (удалён. объект) и АБД (гл. офис) 2 года 4 месяца назад ![]() Dmitriy Basic 12перезапустите всю систему: ЦСО, ЯО ... и подождите
запустите АБД на ЯО и "оттуда" сказать считать конфигурацию – Заварзин Сергей 2 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте! перезапустите всю систему: ЦСО, ЯО ... и подождите запустите АБД на ЯО и "оттуда" сказать считать конфигурацию не помогло... PProg и UProg локально считывают конфиг. с пульта АБД на ЦСО в гл. офисе приборы видит, конфиг - нет 2 года 4 месяца назад ![]() Dmitriy Basic 12Запустите АБД с ЯО в удаленном офисе и считайте конфигурацию
– Заварзин Сергей 2 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я так и думал, только проблема в том что ключ-флешка на АБД и ЦСО же здесь. На объекте только ключ-флеха для ОЗ 2 года 4 месяца назад ![]() Dmitriy Basic 12Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Settings запускали? Выставили на ком-порту соответствующий тип? На С2000М выставлен режим "компьютер"? 2 года 4 месяца назад ![]() Сычев Александр Николаевич 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Мне тут сказали что обе флехи должны в серверной части стоять, на удалённых объектах только монитор подцепиться от нас 2 года 4 месяца назад ![]() Dmitriy Basic 12Одна флешка должна быть на машине где стоит ЦСО. Абсолютно не имеет значения где это будет находиться, подбирайте удобное место чтоб само ЦСО не имело проблем соединения с базой, а любые другие места с которых вы собираетесь запускать какие либо модули Орион ПРО имели возможность сетевого взаимодействия (в обе стороны) с этим местом.
Вторая флешка должна быть там где запускается и работает ядро опроса - это должно быть то место, к которому физически подключены приборы в случае RS соединения или на которое настроены Ethernet для сетевого соединения. Принципиальной разницы где это место будет находиться тоже нет - выбирайте так, чтоб удобно было подключать приборы. В случае Ethernet между машиной с ядром опроса и приборами Ethernet должен свободно проходить UDP трафик. Обычно ядро опроса размещают сразу вместе с монитором - потому что обычно приборы проще всего затащить к охраннику потому что там пульты, ну и система в такой конфигурации будет чуть отзывчивее, но технически это не обязательно и можно разместить и ядро и монитор там где удобно. Итого: Одна флешка в машину с ЦСО (в целом вообще без разницы где), Одна флешка в каждую машину с ядром опроса (там куда заведены приборы). Могут быть обе на одной машине если так удобнее. – Комаров Александр Федорович 2 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не совсем понятно, зачем цеплять С2000М через С2000 Ethernet к Ядру? Пульт и Ядро в разных зданиях или этажах? Новичку гораздо проще разобраться в программных хитросплетениях, подключив его в СОМ порт напрямую, либо через преобразователь. 2 года 4 месяца назад ![]() Сидорович Сергей Иванович 37Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не совсем понятно, зачем цеплять С2000М через С2000 Ethernet к Ядру? Просто сервер ЦСО и АБД в другом городе, связь с объектом только по интернету (VPN туннель, пинг стабильный) Пульт и Ядро в разных зданиях или этажах? В соседних кабинетах (СБ - пульт и IT - ОЗ) Локально на объекте подключил уже просто через ПИRS232. В PProg конфу читает. В ЯО нет ((( https://disk.yandex.kz/i/grms_I__NiRnSg 2 года 4 месяца назад ![]() Dmitriy Basic 12О! Картиночки пошли.
Дмитрий, ещё раз, уточните- вы запустили АБД на компьютере, на котором запущено ЯО и к которому подключен пульт с приборами и запустили команду " считать конфигурацию"? – Заварзин Сергей 2 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ДД ! 2 года 4 месяца назад ![]() Dmitriy Basic 12Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2963 раза
2 года 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий