Здравствуйте! 1 год 6 месяцев назад Dmitriy Basic 12Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Дело в том, что все ППКУП должны быть подключены к "ядру опроса" с соответствующими настройками. Именно "ядро опроса" отправляет запросы и получает ответы от "головы". Обычный "монитор" этого делать не умеет. 1 год 6 месяцев назад Сычев Александр Николаевич 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо большое за разъяснение. Да все лицензии куплены. 1 год 6 месяцев назад Dmitriy Basic 12Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот при этом раскладе можно запустить только одно ядро опроса, так что придется прокидывать С2000М в главный офис и уже там подключать к "ядру опроса" (есть в составе оперативной задачи). 1 год 6 месяцев назад Сычев Александр Николаевич 8Сычев Александр Николаевич: придется прокидывать С2000М в главный офис Зачем? Ключ ОЗ в ПК на стороне приборов, а всё остальное в офисе. – Налетов Константин 1 год 6 месяцев назад Если в офисе сигнализации нет, то да. Вот только подозреваю, что сигнализация и там, и там и все это заводится на один ЦС.
– Сычев Александр Николаевич 1 год 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
информация разорвана, сумбур... 1 год 6 месяцев назад Заварзин Сергей 1091Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вопросы: - ваш основной сервер в головной конторе имеет в лицензии ЦСО на сколько ОЗ? - ваш удаленный офис имеет отдельный ЦСО и сколько у него ОЗ? https://disk.yandex.ru/i/dM0uodxKMQfAKA 1 год 6 месяцев назад Dmitriy Basic 12Отлично, это основной или удаленный офис?
ещё одни Сервер есть? ещё один ключ "ОЗ" есть? – Заварзин Сергей 1 год 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Это всё что есть. 1 год 6 месяцев назад Dmitriy Basic 12Ключь на остальное в ЦОфисе Зачем Сервер удаленного офиса вам в центральном офисе? Фактически получается вы всё развертываете на удаленной площадке, но вам надо видеть в центральном офисе в Монитор ОЗ, что там происходит? Через сеть вы нормально будете работать у себя ЦОфисе с АБД и Монитором, а Сервер и Ядро опроса пусть крутятся в удаленке Если надо видеть состояние системы в удаленном офисе сразу в двух офисах - докупите лицензию на Мнитор ОЗ и пользуйте их враз. БД разные, СКУД-пропуска разделены, так? – Заварзин Сергей 1 год 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
БД разные, СКУД-пропуска разделены, так? Да Дык у меня ЯО и Монитор только в лицензии на ОЗ В ЦСО пишет демо-версия на ЯО 1 год 6 месяцев назад Dmitriy Basic 12Если у Вас только одна лицензия на ЯО, то никак не получится развернуть ее и на удаленке, и в ЦОфисе. Если в ЦОфисе не крутится никаких задач, то целесообразнее, как и написал Сергей Петрович, развернуть все на удаленке, а в ЦОфисе оставить АБД и Монитор. ЯО занимается только тем, что собирает информацию с подключенных к нему приборов и отправляет все это на ЦС, поэтому при отсутствии приборов в ЦОфисе нет смысла разворачивать его еще и там, Вам нужен будет только Монитор.
Итого: Если у Вас приборы установлены только на удаленном объекте, то нужны: 1 ЦС (удаленка), 1 ОЗ (ЯО+Монитор)(удаленка), 1 Монитор (ЦОфис), 1 АБД (место установки по необходимости). – Сычев Александр Николаевич 1 год 6 месяцев назад В ЦСО пишет демо-версия на ЯО Поясните, не понял. это на вкладке "о программе" в ЦСО? – Заварзин Сергей 1 год 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нет, это если запустить ЯО там же где установлен ЦСО 1 год 6 месяцев назад Dmitriy Basic 12:)
так и будет, если в комп ЯО не воткнуь флэшку с лицензией Оперативная задача на том рабочем месте (компе), кому указано в АБД "Ядро опроса", при старте оболочки будет запускаться coreorion.exe, который будет уходить в деморежим без флэш-лицензии. – Заварзин Сергей 1 год 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Приборы увидел и в ЯО (удалён. объект) и АБД (гл. офис) 1 год 5 месяцев назад Dmitriy Basic 12перезапустите всю систему: ЦСО, ЯО ... и подождите
запустите АБД на ЯО и "оттуда" сказать считать конфигурацию – Заварзин Сергей 1 год 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте! перезапустите всю систему: ЦСО, ЯО ... и подождите запустите АБД на ЯО и "оттуда" сказать считать конфигурацию не помогло... PProg и UProg локально считывают конфиг. с пульта АБД на ЦСО в гл. офисе приборы видит, конфиг - нет 1 год 5 месяцев назад Dmitriy Basic 12Запустите АБД с ЯО в удаленном офисе и считайте конфигурацию
– Заварзин Сергей 1 год 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я так и думал, только проблема в том что ключ-флешка на АБД и ЦСО же здесь. На объекте только ключ-флеха для ОЗ 1 год 5 месяцев назад Dmitriy Basic 12Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Settings запускали? Выставили на ком-порту соответствующий тип? На С2000М выставлен режим "компьютер"? 1 год 5 месяцев назад Сычев Александр Николаевич 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Мне тут сказали что обе флехи должны в серверной части стоять, на удалённых объектах только монитор подцепиться от нас 1 год 5 месяцев назад Dmitriy Basic 12Одна флешка должна быть на машине где стоит ЦСО. Абсолютно не имеет значения где это будет находиться, подбирайте удобное место чтоб само ЦСО не имело проблем соединения с базой, а любые другие места с которых вы собираетесь запускать какие либо модули Орион ПРО имели возможность сетевого взаимодействия (в обе стороны) с этим местом.
Вторая флешка должна быть там где запускается и работает ядро опроса - это должно быть то место, к которому физически подключены приборы в случае RS соединения или на которое настроены Ethernet для сетевого соединения. Принципиальной разницы где это место будет находиться тоже нет - выбирайте так, чтоб удобно было подключать приборы. В случае Ethernet между машиной с ядром опроса и приборами Ethernet должен свободно проходить UDP трафик. Обычно ядро опроса размещают сразу вместе с монитором - потому что обычно приборы проще всего затащить к охраннику потому что там пульты, ну и система в такой конфигурации будет чуть отзывчивее, но технически это не обязательно и можно разместить и ядро и монитор там где удобно. Итого: Одна флешка в машину с ЦСО (в целом вообще без разницы где), Одна флешка в каждую машину с ядром опроса (там куда заведены приборы). Могут быть обе на одной машине если так удобнее. – Комаров Александр Федорович 1 год 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не совсем понятно, зачем цеплять С2000М через С2000 Ethernet к Ядру? Пульт и Ядро в разных зданиях или этажах? Новичку гораздо проще разобраться в программных хитросплетениях, подключив его в СОМ порт напрямую, либо через преобразователь. 1 год 5 месяцев назад Сидорович Сергей Иванович 37Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не совсем понятно, зачем цеплять С2000М через С2000 Ethernet к Ядру? Просто сервер ЦСО и АБД в другом городе, связь с объектом только по интернету (VPN туннель, пинг стабильный) Пульт и Ядро в разных зданиях или этажах? В соседних кабинетах (СБ - пульт и IT - ОЗ) Локально на объекте подключил уже просто через ПИRS232. В PProg конфу читает. В ЯО нет ((( https://disk.yandex.kz/i/grms_I__NiRnSg 1 год 5 месяцев назад Dmitriy Basic 12О! Картиночки пошли.
Дмитрий, ещё раз, уточните- вы запустили АБД на компьютере, на котором запущено ЯО и к которому подключен пульт с приборами и запустили команду " считать конфигурацию"? – Заварзин Сергей 1 год 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ДД ! 1 год 5 месяцев назад Dmitriy Basic 12Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1967 раз
1 год 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий