ФорумИнсталляция, монтажс2000-2 и турникет perco TBC01.9A

Инсталляция, монтаж » с2000-2 и турникет perco TBC01.9A

Здравствуйте, есть с2000-2 2шт и турникет со встроеным картоприемником. Подскажите как их скрестить. Турникет настроил, все работает. Проблема с картоприемником, он встроеный и возможности отдельно считыватель прикрутить нету, картоприемник должен срабатывать от считывателя на выход. Да сейчас пойдут коменты, что разграничений доступа нету, но в проекте нислова об этом и нету. Что заоложили, то и ставим. Подскажите, кто сталкивался уже с таким головником.

2 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Можно попробовать считыватель турникета на "выход" подключить параллельно к двум С2000-2. Никогда так не пробовал, но по идее должно работать.

Тогда для сотрудников будет разрешен проход по первому и второму считывателю первого С2000-2, а для гостей по первым считывателям обоих С2000-2. И второй С2000-2 будет давать команду на изъятие карты и при успешном изъятии выдавать команду на проход (здесь возможно понадобятся промежуточные реле).

2 года 2 месяца назад

avatar
Но в журнале для всех карт будет событие о запрете доступа на выход для одного из вух контроллеров. Считыватель ведь подключен к двум контроллерам, а один из контроллеров не разрешит проход.

Кузьминов Сергей Владимирович 2 года 2 месяца назад

Пробовал и считыатели парралелить и реле) не работает.

Краснов Евгений Андреевич 2 года 2 месяца назад

А что именно не работает? Код приходит одновременно в два контроллера? Если да, то дальше разбираться как управлять картоприемником.

Кузьминов Сергей Владимирович 2 года 2 месяца назад

До этого без орион про тестил, сейяас собрал, приходит событие от 2х считывателей, когда параллелишь их. У меня возникла такая идея, можно же для гостя, который в турникет будет бросать карты, сделать двойную идентификацию. Пусть будет 2 события. надо как то в уровнях доступа сделать так чтобы прикрутить обратный сигнал с картоприемника, что карта упала в него.

Краснов Евгений Андреевич 2 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте. Скорее всего Картоприемник использует считыватель "Выход" самого турникета. Поэтому мне пришла такая мысль. Можно попробовать обойтись даже одним контроллером С2000-2.
В программе UProg создаем уровень доступа «Гость», где определяем режим прохода для считывателя2 «с подтверждением по кнопке». Во вкладке «считыватель2» ставим Галочку «Выдавать "BUSY». (теперь "BUSY» будет работать как выход: выдавать +6в. или нет). Во вкладке «Ключи» Карточке «Гость» присваиваем этот уровень доступа. На вкладке «Прибор» выставляем нужное время подтверждения доступа.
Подключить выход «BUSY» ко входу картоприемника через УК-ВК/06 (эта версия УК-ВК управляется от 4-20в).  А выход Картоприемника – к контактам «GND2» - «EXIT2» контроллера С2000-2.
Получается, что при прикладывании карточки «Гость», сработает задержка и сработает выход «BUSY». Сработает контакт УК-ВК/06 и даст команду на открытие ворот Картоприемника. Когда карта провалится, выходы картоприемника замкнут контакты «GND2» - «EXIT2. Это и будет подтверждением для открытия доступа на ВЫХОД.
Есть плюс: при отключении Ориона, все отработает автономно.
Есть и минус: команда на открытие Картоприемника, будет приходить от всех карточек, а не только от карточек "Гость", но доступ от обычных карточек будет представляться сразу (без ожидания подтверждения).
На практике не пробовал, но в теории должно работать. Точнее пробывал всухую с С2000-2 и УК-ВК, но без реального Турникета с картоприемником.

2 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1621 раз

ЗАДАН

2 года 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.