Ребят приветствую, имеется такая система 2 года 1 месяц назад Демин Руслан Борисович 61Это да, но монтаж старенький, а прибор уже поновей встал
вот тоже думал о том что в 3 что-то подкручено) но вроде как если поставить иной ипр(не 3су) то будет сразу пожар, тк другие ипры сильно повышают сопротивление в линии. скорей всего нужно будет ипр'в менять) это эти 3су возникают постоянно добавочное им подавай :) – Демин Руслан Борисович 2 года 1 месяц назад но вроде как если поставить иной ипр(не 3су) то будет сразу пожар, тк другие ипры сильно повышают сопротивление в линии. скорей всего нужно будет ипр'в менять) Наоборот, обычно ИПРы как раз-таки понижают сопротивление На повышение по памяти - 3СУ, 3СУМ, и еще какой-то (забыл) умеют. А какое сопротивление в шлейфе при нажатом ИПРе? – Востриков Николай Викторович 2 года 1 месяц назад Ну если они повышают, тогда 100 Ом поставить, должен пожарчик прилететь)
– Тремасов Константин Александрович 2 года 1 месяц назад Перепутал :)
имеею ввиду иной ипр, допустим, ипр 513 - он сразу доводит сопротивление в линии до пожара) мы вот не тестили более 1.5 кОм воткнуть шунт – Демин Руслан Борисович 2 года 1 месяц назад Какое сопростивление видит Сигнал-20П через АЦП? Какой тип входа указан в ППКОП? Включены ли неправильно работающие входы в зону на уровне Сигнал-20 или С2000М?