Добрый день 11 лет назад
Михаил 81хорошо попробую, но немного позже, возможно даже завтра, тема актуальна и требует внимания) спасибо за ответы
– Михаил 11 лет назад п.2.3.6.1 инструкции С2000-М
Устройство «Принтер» присутствует в списке адресатов изначально. Для «Принтера» настраивается передача сообщений тем устройствам, которые подключаются к выходу RS-232 пульта: принтеру, компьютеру с программой для вычитывания событий PKUEventReader или HyperTerminal, радиопередатчикам. – Олещенко Игорь Николаевич 11 лет назад Кстати зачем Вы транслируете события разделов Сигналу?
– Олещенко Игорь Николаевич 11 лет назад =10ptзначит я так понимаю, если у Принтера нет указанных привязок к разделам (групповым или обычным) и не указано, что транслировать, он транслирует все события по 232-ому порту?
=10ptвот поправил скрин и это начальный вариант настройки в итоге будет больше расширителей и разделов– Михаил 11 лет назад Я это к тому что транслировать события нужно или всем или только тем приборам которые могут эти события отобразить или передать чтобы не загружать ни контроллер обработкой дополнительных фильтров ни интерфейс ненужными пакетами.
– Олещенко Игорь Николаевич 11 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Что сразу пришло на ум - использовать С2000-ИТ (привязать к нему необходимые группы разделов), а уже с него на RS-202TC. 11 лет назад
Сергей Москалев 53Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6062 раза
11 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Олещенко Игорь Николаевич 11 лет назад
#ссылка