партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПроблемы COM-порта после обновления ОрионПро 1.20.6.14079

Эксплуатация » Проблемы COM-порта после обновления ОрионПро 1.20.6.14079

Добрый день. На сервере ОрионПро версии 1.20.2.167 было выполнено обновление 1.20.3.6 (версия центрального сервера 1.20.6.14079). После преобразования виртуальных СОМ портов (С2000-Ethernet) в Линии, возникли проблемы на физическом CОM, к которому подключен ПИ-ГР, к которому подключена линия Rs485. Связь с приборами на данном порту не устанавливается.
1. Проверка параметров в АБД - всё по инструкции:
Интерфейс - RS
протокол - протокол Орион
2. В настройках Settings
тип протокола - Орион
тип ПИ - ПИ-ГР
На всякий случай нажимаю "записать в реестр" 
3. Проверяю данную настройку в реестре Windows 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\BOLID\ORION\RS\PORT2
 
У параметра  LOOPINTERFACE  Значение  - STANDART,
Параметр «PI» имеет значение STANDARTPI
т.е. как я понимаю тоже режим преобразователя интерфейса.

Однако при проверке настроек Ядра опроса для порта СОМ2 в настройка ПИ:
тип ПИ - С2000 - откуда взялась эта настройка ???
опрос - обмен с приборами.
Изменяю данную настройку "С2000" на "ПИ", начинается обмен с приборами, появляются прописанные в АБД приборы.
Обмен продолжается до перезапуска Ядра опроса, опять параметр тип ПИ - "С2000"
К сожалению техподдержка Болида внятного ничего не предложила. Хорошо, что это не "боевой",а резервный сервер, на котором решил проверить обоновление ОрионПро 1.20.6. 
Модули запускают от пользователя с правами локального администратора (пробовал и в "Автозагрузке", и руками "Запуск от имени администратора"
ОС Windows7 Максимальная SP1 64 bit
 Если кто сталкивался в подобным фактом - окажите помощь.

2 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Советую откатиться до 1.20.3.5 и дождаться "боевой версии" 1.20.3.6

2 года назад

avatar
откатываться смысла не вижу - во -первых обновление было с 1,20.2, во-вторых -это сервер резервный, основной до сих пор под 1.20.2 ходит, ну и сам релиз 1.20.3.6.14079 был официальный, т.е. "боевой".. 

Черников Андрей Николаевич 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Можно обойти проблему аппаратно. Заменить ПИ-ГР на USB-RS485 или на С2000-USB.

2 года назад

avatar
думаю не поможет, потому как после перезапуска  ядра опроса в его настройках  на СОМ-порту необходим пульт (параметр - с2000)...

Черников Андрей Николаевич 2 года назад

Поможет. Протокол ведь не меняется с Орион на ОрионПро. А пульт тоже может быть преобразователем.

Просто ПИ-ГР он особенный, сам не может переключать направление передачи данных, ПО им дополнительно управляет. Вот С2000-ПИ может автоматически переключать направление передачи данных (поумневший ПИ-ГР). Но С2000-ПИ в 2 раза дороже чем USB-RS485 или С2000-USB, поэтому есть смысл заменить сразу на них.

Кузьминов Сергей Владимирович 2 года назад

У ТСа вопрос не в том как сделать чтобы работало, а в том почему не сохраняется конфигурация порта. Тут ответ должна дать ТП, но они ТСу не помогли. 
Черников Андрей Николаевич, пробуйте Settings запускать от имени Администратора. У меня тоже есть система с подобным поведением, по сто раз можно значения вводить, а после очередного открытия программы там пустота (default). Где собака зарыта так и не понял, но в определённый момент софт начинает работать, после этого не дыша и не делая резких движений отдаляюсь от клавиатуры и более её не трогаю.

P.S. Софт от болида уже притча во языцех.

Налетов Константин 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем добрый день. Сегодня от техподдержки получен обновленный  модуль CoreOrion.exe (версия 1.20 выпуск 6 постройка 14791) и файл для БД. Проблема устранена.

1 год 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)