партнерский раздел
ФорумПроектированиеС2000-КДЛ

Проектирование » С2000-КДЛ

Подскажите начинающему проектировщику, чем ограничевается количество этажей здания которое может охватить кольцевой шлейф только длинной дупликсной линии и кол-вом извещателей? Почему то чаще всего вижу  в типовых проектах  охват в  3 этажа, чем это обусловлено?

2 года 1 месяц назад

avatar
Ограничивается количеством адресных устройств в ДПЛС, это число 127, так что вы можете охватить максимум 127 этажей, если будете ставить на каждом этаже по одному устройству, занимающему один адрес. 
Также ограничивается физическими параметрами линии. КДЛ должна выдерживать ток, пожираемый адресными устройствами, поэтому не каждых адресных устройств можно натыкать 127 штук, это пишутся в этикетках на устройство.. 
С другой стороны, линия должна доставить ток, напряжение и форму сигнала до самого удалённого адресного устройства, то есть иметь сопротивление, индуктивность и ёмкость в разумных пределах. 
Эти пределы для удобства такого джамшута как я, сведены в таблицу. Кабель 0,5 кв. мм длина 200 метров, 0,75 кв. мм - длина 400 метров и так далее.  
Как-то так. 
 

Иванов Андрей Львович 2 года 1 месяц назад

Ничем не ограничивается. Только ддлиной ДПЛС и количеством датчиков. Вот сейчас запустил объект один ДПЛС ,крыл 4 ,этажа правда только клапана и УДП. Длины хватало,адресов тоже 

Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Длина ДПЛС зависит от количества адресных устройст на линии и сечения используемого кабеля.

2 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо, просто есть 4 этажный ж.д. с техподпольем на этаж по 10 извещателей вот и задался вопросом можно ли одним КДЛом и  одним КПБ  обойтись?

2 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем огромное спасибо, подскажите еще такой вопрос как у вас в РФ принято если на первом этаже жилого дома есть встройка (пару магазинов), можно ли эти площади охватывать тем же адресным шлейфом что и первый этаж жилой части, или на каждую встройку необходимо отдельный КДЛ, КПБ?

2 года 1 месяц назад

avatar
Этот вопрос регламентируется п.5.3 СП484.

Налетов Константин 2 года назад

Этот вопрос регламентируется п.5.3 СП484.

Справедливо. Но Закон для РФ, а автор из РБ.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года назад

Этот вопрос регламентируется п.5.3 СП484.
Справедливо. Но Закон для РФ, а автор из РБ.
 Каргапольцев Артур Николаевич

Он же уточняет:
такой вопрос как у вас в РФ принято

: )
 
 

Карпов Дмитрий 2 года назад

Тогда так повернём, технически можно.
Это легче становится понимать, если вместо жилого дома с врезкой 2 магазинов вы представите торговый центр с врезкой 222 магазинов. 
Существуют ли у жилого дома административные особенности, отличающие его от торгового центра, не знаю. 

Иванов Андрей Львович 2 года назад

Существуют ли у жилого дома административные особенности

Если у такого объекта, по проекту, именно архитектурной части, «жилое» со второго и выше, совмещено с «не жилым» цокольного уровня.
Тогда там входы «цоколь» с улицы, а «жилое» со двора.
 

Карпов Дмитрий 2 года назад

Спасибо, просто есть 4 этажный ж.д. с техподпольем на этаж по 10 извещателей вот и задался вопросом можно ли одним КДЛом и  одним КПБ  обойтись?

Нет никакого сомнения в том ,что "нормативку"(наш хлеб насущный) мы знаем.
Но вернёмся к "первоистоку вопроса".
Если КДЛ один и магазин по продаже "жвачки"-то обойтись можно.
Может случиться так ,что "магазинчик" плавно перерастёт в "Торговые ряды"-тогда уже лучше рассматривать "Сириус".

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года назад

Артур Николаевич
Если этот вопрос мне?
То встречный вопрос.
Покажи архитектурку?

Карпов Дмитрий 2 года назад

Дмитрий.Вопрос не Вам.
А как же я могу показать "архитектурку". Я исхожу только из кол-ва АУ и ориентировочно "прикидываю "Зоны".

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года назад

Дмитрий.Вопрос не Вам.
Я исхожу только из кол-ва АУ и ориентировочно "прикидываю "Зоны".

Вангуете?
Маловато будет… исходников…

Карпов Дмитрий 2 года назад

Итак. Пару слов за РБ и за жильё со встроенными помещениями. Много времени в последнее время именно на жилье работы
вариант 1. 25 этажей дом и два втроенных офиса площадь около 80 кв метров. В доме  сигналы 20п,кпб с2000м,рипы,сп1,с2000-4 на шкпВ офисах тупо сигнал 20 м по одному в каждом офисе
Вариант 2. Тоже самое жилье (начинка точно такая же) и (внимание!) Около 25 офисов по 15-25 квадратных метров с отдельными входами в каждом. Два КДЛ которые цепляются на пульт жилья 

Бучель Фёдор Сергеевич 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Раз уж так много нюансов уточню: жилой дом 4 подъезда по 5 квартиры на этаж, этажей -4 первый этаж двух секций обьеденен под магазин (три служ. Помещения, торговый зал)с отдельным входом, вторые две секции аналогично обьеденены под другугой магазин. Учитывая ваши ответы запроектировал в колясочных первого и третьего подъездов по шкафу ШПК в них по 2 КДЛ (по одному на каждый подъезд ) и 2 КПБ В один ШПК ещё с2000м поставил. Магазин в первых  двух секциях охватил ДПЛСом первого подъезда, второй магазин- ДПЛСом третьего подъезда. В ОПЗ выделил в отдельные зкпс каждую квартиру, межквартирные коридоры, помещения типа колясочной, инвентарной, щитовой и каждый из магазинов. Подскажите работоспособная схема получилась? Сам из РБ первый раз столкнулся с проектированием в РФ. 

2 года назад

avatar
Ну в принципе то рабочая схема. Только вот почему не хотите вообще магазины выделить на отдельный КДЛ? Адресов то хватает в интерфейсе. Или КДЛ жалко? 

Бучель Фёдор Сергеевич 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Уважаемые форумчане, выручите еще раз. Как лучше и рациональней распределить оборудование АСПС при такой конфигурации здания (цокльный этаж паркинг, разделенный перегородкой 1 типа), потом тех этаж, над ним магазинчики боксового типа со второго по восьмой этажи? жилье.

[img="https://i.postimg.cc/9FnC5fbN/0-00.png" alt=""]

1 год 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как лучше и рациональней распределить оборудование АСПС при такой конфигурации здания

Имхо - лучше и рациональней заплатить тому, кто в этом шарит :-)

1 год 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2358 раз

ЗАДАН

2 года 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.