|
Подскажите начинающему проектировщику, чем ограничевается количество этажей здания которое может охватить кольцевой шлейф только длинной дупликсной линии и кол-вом извещателей? Почему то чаще всего вижу в типовых проектах охват в 3 этажа, чем это обусловлено? 2 года 1 месяц назад Максим С 8Ничем не ограничивается. Только ддлиной ДПЛС и количеством датчиков. Вот сейчас запустил объект один ДПЛС ,крыл 4 ,этажа правда только клапана и УДП. Длины хватало,адресов тоже
– Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Длина ДПЛС зависит от количества адресных устройст на линии и сечения используемого кабеля. 2 года 1 месяц назад Финагин Алексей Владимирович 115Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, просто есть 4 этажный ж.д. с техподпольем на этаж по 10 извещателей вот и задался вопросом можно ли одним КДЛом и одним КПБ обойтись? 2 года 1 месяц назад Максим С 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всем огромное спасибо, подскажите еще такой вопрос как у вас в РФ принято если на первом этаже жилого дома есть встройка (пару магазинов), можно ли эти площади охватывать тем же адресным шлейфом что и первый этаж жилой части, или на каждую встройку необходимо отдельный КДЛ, КПБ? 2 года 1 месяц назад Максим С 8Этот вопрос регламентируется п.5.3 СП484.
Справедливо. Но Закон для РФ, а автор из РБ. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года назад Этот вопрос регламентируется п.5.3 СП484. Справедливо. Но Закон для РФ, а автор из РБ. Каргапольцев Артур Николаевич Он же уточняет: такой вопрос как у вас в РФ принято : ) – Карпов Дмитрий 2 года назад Тогда так повернём, технически можно.
Это легче становится понимать, если вместо жилого дома с врезкой 2 магазинов вы представите торговый центр с врезкой 222 магазинов. Существуют ли у жилого дома административные особенности, отличающие его от торгового центра, не знаю. – Иванов Андрей Львович 2 года назад Существуют ли у жилого дома административные особенности Если у такого объекта, по проекту, именно архитектурной части, «жилое» со второго и выше, совмещено с «не жилым» цокольного уровня. Тогда там входы «цоколь» с улицы, а «жилое» со двора. – Карпов Дмитрий 2 года назад Спасибо, просто есть 4 этажный ж.д. с техподпольем на этаж по 10 извещателей вот и задался вопросом можно ли одним КДЛом и одним КПБ обойтись?
Нет никакого сомнения в том ,что "нормативку"(наш хлеб насущный) мы знаем. Но вернёмся к "первоистоку вопроса". Если КДЛ один и магазин по продаже "жвачки"-то обойтись можно. Может случиться так ,что "магазинчик" плавно перерастёт в "Торговые ряды"-тогда уже лучше рассматривать "Сириус". – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года назад – Карпов Дмитрий 2 года назад Дмитрий.Вопрос не Вам.
А как же я могу показать "архитектурку". Я исхожу только из кол-ва АУ и ориентировочно "прикидываю "Зоны". – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года назад Дмитрий.Вопрос не Вам. Я исхожу только из кол-ва АУ и ориентировочно "прикидываю "Зоны". Вангуете? Маловато будет… исходников… – Карпов Дмитрий 2 года назад Итак. Пару слов за РБ и за жильё со встроенными помещениями. Много времени в последнее время именно на жилье работы
вариант 1. 25 этажей дом и два втроенных офиса площадь около 80 кв метров. В доме сигналы 20п,кпб с2000м,рипы,сп1,с2000-4 на шкпВ офисах тупо сигнал 20 м по одному в каждом офисе Вариант 2. Тоже самое жилье (начинка точно такая же) и (внимание!) Около 25 офисов по 15-25 квадратных метров с отдельными входами в каждом. Два КДЛ которые цепляются на пульт жилья – Бучель Фёдор Сергеевич 2 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Раз уж так много нюансов уточню: жилой дом 4 подъезда по 5 квартиры на этаж, этажей -4 первый этаж двух секций обьеденен под магазин (три служ. Помещения, торговый зал)с отдельным входом, вторые две секции аналогично обьеденены под другугой магазин. Учитывая ваши ответы запроектировал в колясочных первого и третьего подъездов по шкафу ШПК в них по 2 КДЛ (по одному на каждый подъезд ) и 2 КПБ В один ШПК ещё с2000м поставил. Магазин в первых двух секциях охватил ДПЛСом первого подъезда, второй магазин- ДПЛСом третьего подъезда. В ОПЗ выделил в отдельные зкпс каждую квартиру, межквартирные коридоры, помещения типа колясочной, инвентарной, щитовой и каждый из магазинов. Подскажите работоспособная схема получилась? Сам из РБ первый раз столкнулся с проектированием в РФ. 2 года назад Максим С 8Ну в принципе то рабочая схема. Только вот почему не хотите вообще магазины выделить на отдельный КДЛ? Адресов то хватает в интерфейсе. Или КДЛ жалко?
– Бучель Фёдор Сергеевич 2 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Уважаемые форумчане, выручите еще раз. Как лучше и рациональней распределить оборудование АСПС при такой конфигурации здания (цокльный этаж паркинг, разделенный перегородкой 1 типа), потом тех этаж, над ним магазинчики боксового типа со второго по восьмой этажи? жилье. 1 год 11 месяцев назад Максим С 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Как лучше и рациональней распределить оборудование АСПС при такой конфигурации здания Имхо - лучше и рациональней заплатить тому, кто в этом шарит :-) 1 год 11 месяцев назад Востриков Николай Викторович 454Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2358 раз
2 года 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Также ограничивается физическими параметрами линии. КДЛ должна выдерживать ток, пожираемый адресными устройствами, поэтому не каждых адресных устройств можно натыкать 127 штук, это пишутся в этикетках на устройство..
С другой стороны, линия должна доставить ток, напряжение и форму сигнала до самого удалённого адресного устройства, то есть иметь сопротивление, индуктивность и ёмкость в разумных пределах.
Эти пределы для удобства такого джамшута как я, сведены в таблицу. Кабель 0,5 кв. мм длина 200 метров, 0,75 кв. мм - длина 400 метров и так далее.
Как-то так.
– Иванов Андрей Львович 2 года 1 месяц назад
#ссылка