Доброго времени суток, Коллеги. 2 года 1 месяц назад Поляков Алик Юрьевич 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А как вкалдывать фото или файл конфигурации? 2 года 1 месяц назад Поляков Алик Юрьевич 6Сохраняете файл на фойлообменнике и указывайте ссылку.
– Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://dropmefiles.com/QjAyX 2 года 1 месяц назад Поляков Алик Юрьевич 6Что-то открыть не могу. Какой-то пароль просит.
Лучше "кидайте на электронку". Так быстрее будет. Как и предполагал. У Вас нет ни одной "цепи запуска",а только "Блокировка" И нет ни одной "логической связи". Такая схема вряд ли работать будет. Последнее из "общения с Потоком" разместил в "личке". Файлов много. Выбирите сами. Всё это почти моё "хозяйство" (как ни странно) работает. (Кое что досталось,а кое-что "допиливал") Проверяю каждый раз при "проверке на водоотдачу". – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 1 месяц назад Как написано в техдокументации: "Настройка сценариев управления реле прибора «Поток-3Н» Прибор «Поток-3Н» позволяет производить запуск пожаротушения по сценариям управления реле. Для реализации дистанционного запуска в «Поток-3Н» имеются виртуальные зона и реле №32. Реле №32 способно отрабатывать лишь одну программу управления - №11 «АСПТ». Эта команда инициирует в приборе «Поток-3Н» процедуру запуска автоматической установки пожаротушения, как если бы пользователь выдал команду дистанционного запуска. 1. Создайте отдельный раздел, в который включите технологический ШС прибора «С2000-4». 2. Перейдите на вкладку «Сценарии управления» с помощью кнопки . В появившемся окне «Создание сценария управления» выберите тип сценария «Управление реле», нажмите кнопку «Принять» (см. Рисунок 25). Рисунок 25 3. Создайте новый сценарий с помощью кнопки . 4. Выполните привязку сценария к реле №32. Для этого в окне «Сценарии управления» выберите созданный сценарий, в нижнем окне «Приборы (привязка сценариев управления)» выберите реле №32 прибора «Поток-3Н», в окне «Инспектор (реле)» выберите параметр «Сценарий», разверните список сценариев и укажите нужный сценарий управления (см. Рисунок 26)."
Это по поводу запуска. Как я понимаю тут запуск должен быть (да и сделан) по возникновению сигнала "ПОЖАР" – Поляков Алик Юрьевич 2 года 1 месяц назад На выход блока «ПОЖАР» извещение передается замыканием контактов реле,
а на выход «НЕИСПР.» – размыканием контактов К клеммам «NO-NC-COM» (клеммы «NO» – «COM» нормально-разомкнуты, клеммы «NC» – «СOM» нормально-замкнуты) подключить, при необходимости, устройства управления технологическим и инженерным оборудованием (системами вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, дымоудаления, закрытия воздушных затворов, противопожарных заслонок, закрывания и доведения дверей и т.п.). Не пробовал,но скорее всего этим реле можно и пульта кнопками "Пуск","Стоп" "Сброс" управлять. Пока не было такой необходимости. К тому же зачем это делать.Ведь Поток хорошо запускать и с Поток-БКИ. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 1 месяц назад Так, да, собака порылась именно в NC-NO.
Хорошо, что болид сделал функцию "считать АЦП", у меня неисправность была в блокировке по реле протока. Т.е. пожара нет, а реле протока показывает что идёт проток. Сделал инверсию, мигать перестало. Пока сработку не делал, на пульте висит сообщение "Блокировка автоматика", но неисправность прошла. На самом пульте вижу сообщение: "БЛОКИРОВКА Автоматика приб." Судя по текстовой части виртуальный шлейф 26, а именно: Шлейф: 26, Раздел: 130, Тип_шлейфа: 0, Описание: "Автоматика приб.". Вот тут собака порылась..не знаю что дальше делать. Кстати, может это важно, но у меня на выходах П1 и П2 висят обычные релюшки на 24 вольта переменки. На П3 и П4 висит закороченное сопротивления 1кОм, хотя в программе на них стоит "0". С2000-БКИ у меня стоит обычный, к неиму и подключил сигнал о неисправности Потока. Специализированного БКИ под Поток 3Н у меня нет, только пульт С2000М – Поляков Алик Юрьевич 2 года 1 месяц назад только пульт С2000М
Хоть это есть и то хорошо. Создайте раздел "Насосная станция", Внесите его в УД .Сделайте настройки,привязки,пароли. И пробуйте "клацать" Потоком с пульта. Руководство по Эксплуатации . Стр. 68-71 Честное слово...Как начинают собирать какую-нибудь "самопалу"-так проблема на проблеме. А прибор не так уж и сложный. Только он громким голосом вещает..."Да соберите же вы меня правильно". – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 1 месяц назад со страницей 68-71 вопросов нет, уже давно запрограммировал.
Проблема была в этом: п. 4.4.6.2 Для реализации необходимо в программе pprog: - создать раздел и включить в него шлейф №26 и №32 прибора "Поток-3Н". - задать тип зоны №32 - "дистанционный пуск", а зоны № 26 – "состояние автоматики". - создать уровень доступа, перенести в него данный раздел и задать полномочия (разрешить возможность включения/выключения автоматики и пуск/отмену пуска тушения). - задать пароль пользователя и задать ему созданный уровень доступа. - на вкладке "привязка управления" "С2000М" привязать созданный раздел. Может кому пригодится. Но у меня почему=то при пожаре запускается основной насос, т.к. расхода нет, он отключается, а резервный не запускается... – Поляков Алик Юрьевич 2 года 1 месяц назад Добрый день, Алик Юрьевич.
Но у меня почему=то при пожаре запускается основной насос, т.к. расхода нет, он отключается, а резервный не запускается... В Вашей конфигурации (https://dropmefiles.com/QjAyX) отсутствуют какие-либо логические связи основного насоса (ОН) и резервного насоса (РН) (стр.20 РЭп): Для организации логической связи основного и резервного насосов выход «Пх» основного насоса и выход «Пх» резервного насоса должны одновременно иметь логическую связь как минимум с одним входом следующих типов: − вход датчика выхода на режим (СДУ) (тип входа 4); − вход пуска по датчику давления (тип входа 5); − вход ручного пуска (тип входа 6). Вход датчика выхода на режим (тип входа 4), помимо организации логической связи, позволяет контролировать выход насоса на режим, аналогично основному насосу. Входы ручного пуска и пуска по датчику давления (типы входов 4 и 5) необходимы только для организации логической связи, и не оказывают воздействия на пуск резервного насоса. Выход «Пх» резервного насоса может иметь логическую связь только с одним входом датчика выхода на режим (СДУ) (тип входа 4). Выход «Пх» резервного насоса может иметь логическую связь с неограниченным количеством входов пуска по датчику давления (тип входа 5) и ручного пуска (тип входа 6). Организация логической связи основного и резервного насосов позволяет создавать конфигурации с целевым резервированием насосов, т.е. первый резервный насос резервирует первый основной, а второй резервный насос резервирует второй основной. Пример такой конфигурации приведен в приложении В2. В вашем случае, для примера, можно назначить одному из свободных входов тип 5 (пуск по ДД) и привязать его одновременно к ОН и РН. Физически ко входу следует подключить 4,7к. – Кочетков Сергей Андреевич 2 года 1 месяц назад Артур Николаевич,
Честное слово...Как начинают собирать какую-нибудь "самопалу"-так проблема на проблеме. А прибор не так уж и сложный. К сожалению, пользователи не читают документацию. А там в п.1.1 Назначение изделия написано: Работа блока возможна только под управлением сетевого контроллера (пульта контроля и управления охранно-пожарного «С2000М» или прибора приемно-контрольным и управления пожарного «Сириус» или их исполнений), совместно с блоком индикации системы пожаротушения «Поток-БКИ» – Кочетков Сергей Андреевич 2 года 1 месяц назад Сергей Андреевич.
Признаться вопрос заинтересовал и даже кое-то "освежил в памяти",читая РЭ. Но какое-то непонятное чувство по "выходу 32" Потока 3Н. Если запускать "дистанционно"-то сценарий пишем на "реле 32",а вот "выход 32" нужно заносить в раздел "Насосная" или нет ? То есть получается,что Поток 3Н можно запустить дистанционно, не используя "Пусковые КЦ". Признаться ,я такого не делал,а использовать "Насосную" в качестве "эксперимента" как-то не хочется. И вот ещё что..Если так запускать Поток 3Н,то можно ли использовать для организации логической связи "датчик сухого хода" с типом "Блокировка Пуска"? Не создав логическую связь точно ничего не запустится. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 1 месяц назад ..а вот "выход 32" нужно заносить в раздел "Насосная" или нет ? Выход (реле 32) вносить в раздел "Насосная станция" не нужно. – Кочетков Сергей Андреевич 2 года 1 месяц назад И вот ещё что..Если так запускать Поток 3Н,то можно ли использовать для организации логической связи "датчик сухого хода" с типом "Блокировка Пуска"? нет, в списке типов, применяемых для организации логической связи основного и резервного насосов, такой тип не значится: Для организации логической связи основного и резервного насосов выход «Пх» основного насоса и выход «Пх» резервного насоса должны одновременно иметь логическую связь как минимум с одним входом следующих типов: − вход датчика выхода на режим (СДУ) (тип входа 4); − вход пуска по датчику давления (тип входа 5); − вход ручного пуска (тип входа 6). Предполагалось, что самый "востребованный", подходящий в 99% случаях тип для связи - это вход датчика выхода на режим (СДУ) (тип входа 4). – Кочетков Сергей Андреевич 2 года 1 месяц назад вход датчика выхода на режим (СДУ) (тип входа 4);
Спасибо. Этот тип всегда присутствует-вот на нём и "логически свяжемся" – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1978 раз
2 года 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Но такое чувство,что у Вас где-то отсутствуют "логические связи" между РН и ОН
И выхода 3 и 4 хоть и не используются,но контролируются. Проверьте.
– Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 1 месяц назад