Здравствуйте. Подсажите как реализовать задачу. На объекте стоит С2000М, С2000-КДЛ с оханными и пожарными шс. Необходимо 1-й шс сделать входным, 2-й проходным(моментальный переход в тревогу без срабатывания 1-го шс, а со срабатыванием 1-го шс на 2-м шс включалась задержка)
И постановка входного и проходного охранных шс когда выходит последний пользователь, и также снятие входного и проходного охранных шс при вводе первого пользователя.

2 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Ну так как у Орион нет понятия проходной зоны, то можно попробовать костыль через сценарий для шлейфа. Если в разделе тревога входа - то снять проходной шлейф. В таком случае при входе без тревоги входного шлейфа, пойдёт тревога сразу. При неснятии входного, тревога придёт только со входного.