Стоит оборудование:
​Шкп 18 два штуки для ОН и РН
шкп 4 три штука для задвижек.
​1 поток 3м управляет питающей задвижкой и за наполняемости резервуара2 поток управляет ОН , РН, двумя задвижками плюс еще и электромагнитными манометрами.
​суть работы такой как написано в проекте при срабатывание дымовых датчиков на с2000-4 далее с 2000-м дает команду потоку на открывание задвижек далее вел ОН если на датчике не появилось давление то ОН откл и вкл РН (и все залило водой к ...

9 лет 5 месяцев назад

avatar
А в чём вопрос?)

Гулюгин Александр 9 лет 5 месяцев назад

0

Мухтаров Руслан 9 лет 5 месяцев назад

простите а куда и как отправить фаил

Мухтаров Руслан 9 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

вопрос в том что стоят два Манометра ДМ2005СгУ3 (Электроконтактный манометр ) и две задвишки "МНОГООБОРОТНЫЙ  ЭЛЕКТРОПРИВОД ГЗ-А.70 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента"
с задвишками ладно пол беды я их настоил контакты на закрытее и открытее, а вот с манометрами тут по контактом все понятно верхнее давление и нижнее давление. Щас у меня подключено так ОН (КЦ7,8,9,НС1,П1) ,РН (КЦ10,11,12,НС2,П2), эл.зад.1 (КЦ13,14,15,НС3,П3) открыта КЦ4, закрыта КЦ5, эл.зад.2 ( КЦ1,2,3, НС4, П4) открыта КЦ16, закрыта КЦ17, Манометр 1 КЦ 6, Манометр2 КЦ 18 взято только верхнее давление так как "КЦ" больше нет
Вот будет оно работать это все?
Какую программу надо поставить для задвижек "Выходе" ( Пож.задвижка дает ошибку)

И какую  программу для Входов для манометра
(как бы на манометре показывает 1,5 кОм когда поднимается 5,6 кОм)
Как то так

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Для задвижек - только программа "электрозадвижка пожарная", без вариантов.
Почему ошибка - надо разбираться. Боюсь. не видя конфигурации мы ничего не подскажем)

Кочетков Сергей Андреевич 9 лет 5 месяцев назад

простите а куда и как отправить фаил c конфигом потока

Мухтаров Руслан 9 лет 5 месяцев назад

Способы обратиться в техподдержку:
http://bolid.ru/support/feedback/

К письму приложить схему подключения и файл конфигурации.

Кочетков Сергей Андреевич 9 лет 5 месяцев назад

Кочетков Сергей Андреевич 9 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вопрос по Потоку, раньше не часто приходилось связываться, и то, в основном обслуга, а завтра придет злой инспектор принимать горе-монтаж. Конфигурация № 2 , в ШС 16 подключил выход с ДД спринклерного клапана, по этому сигналу собираюсь запускать дренчерный клапан (выход 4), в ШС 17 - эквивалент 4,7 кОм. Вот первый вопрос - достаточно будет сработки одного ШС 16 для пуска дренчера, или для дренчера нужно два сигнала? Сразу скажу, что физически второй пожар притащить неоткуда. И по приборам вопрос, ПОТОК - БКИ отсутствует, вместо него просто БИшка. Вытащу одним разделом индикатор состояния прибора, автоматики, вторым состояние основного насоса, третьим резервный и четвертым жокей, этого достаточно? Или еще надо чего-нибудь. 

9 лет 2 месяца назад

avatar
Евгений !И что сказал "злой инспектор"?

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад

он дар речи утерял, увидев все, что до АВПТ показывали))) так что ко мне вопросов уже небыло. Но мой вопрос по запуску дренчера все еще актуален.

Евгений Дещиця 9 лет 2 месяца назад

Очень рад,но к сожалению ответить на вопрос не могу !Я Поток только на картинке видел !

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад

Я так понимаю, что пуск произойдет и по одному ШС, в стандартной конфе реализовано использование основного и резервного ДД.
Насчет индикации, да так можно сделать. А ещё состояние запорной арматуры необходимо где-то показывать, датчик затопления тоже должен быть (может быть не в рамках пректа АВПТ), ну и про потоки воды, льющиеся по секциям и направлениям не забыть.

Петухов Андрей 9 лет 2 месяца назад

Состояние запорной арматуры конечно выведено, реле потока, СДУ спринклерного клапана и дренчерного тоже вытащил на БИ. Вот с насосами пока не получилось поэкспериментировать, электрики не выдали нормального питания, так что погонять систему в нормальном состоянии нет возможности.

Евгений Дещиця 9 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4687 раз

ЗАДАН

9 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н
ШКП-18

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.