вопрос в том что стоят два Манометра ДМ2005СгУ3 (Электроконтактный манометр ) и две задвишки "МНОГООБОРОТНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ГЗ-А.70 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента" 11 лет 1 месяц назад
Мухтаров Руслан 7Для задвижек - только программа "электрозадвижка пожарная", без вариантов.
Почему ошибка - надо разбираться. Боюсь. не видя конфигурации мы ничего не подскажем) – Кочетков Сергей Андреевич 11 лет 1 месяц назад простите а куда и как отправить фаил c конфигом потока
– Мухтаров Руслан 11 лет 1 месяц назад Способы обратиться в техподдержку:
http://bolid.ru/support/feedback/ К письму приложить схему подключения и файл конфигурации. – Кочетков Сергей Андреевич 11 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Вопрос по Потоку, раньше не часто приходилось связываться, и то, в основном обслуга, а завтра придет злой инспектор принимать горе-монтаж. Конфигурация № 2 , в ШС 16 подключил выход с ДД спринклерного клапана, по этому сигналу собираюсь запускать дренчерный клапан (выход 4), в ШС 17 - эквивалент 4,7 кОм. Вот первый вопрос - достаточно будет сработки одного ШС 16 для пуска дренчера, или для дренчера нужно два сигнала? Сразу скажу, что физически второй пожар притащить неоткуда. И по приборам вопрос, ПОТОК - БКИ отсутствует, вместо него просто БИшка. Вытащу одним разделом индикатор состояния прибора, автоматики, вторым состояние основного насоса, третьим резервный и четвертым жокей, этого достаточно? Или еще надо чего-нибудь. 10 лет 10 месяцев назад
Евгений Дещиця 1123Евгений !И что сказал "злой инспектор"?
– Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад он дар речи утерял, увидев все, что до АВПТ показывали))) так что ко мне вопросов уже небыло. Но мой вопрос по запуску дренчера все еще актуален.
– Евгений Дещиця 10 лет 10 месяцев назад Очень рад,но к сожалению ответить на вопрос не могу !Я Поток только на картинке видел !
– Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад Я так понимаю, что пуск произойдет и по одному ШС, в стандартной конфе реализовано использование основного и резервного ДД.
Насчет индикации, да так можно сделать. А ещё состояние запорной арматуры необходимо где-то показывать, датчик затопления тоже должен быть (может быть не в рамках пректа АВПТ), ну и про потоки воды, льющиеся по секциям и направлениям не забыть. – Петухов Андрей 10 лет 10 месяцев назад Состояние запорной арматуры конечно выведено, реле потока, СДУ спринклерного клапана и дренчерного тоже вытащил на БИ. Вот с насосами пока не получилось поэкспериментировать, электрики не выдали нормального питания, так что погонять систему в нормальном состоянии нет возможности.
– Евгений Дещиця 10 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Гулюгин Александр 11 лет 1 месяц назад