партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажUProg перестал видеть С2000-2

Инсталляция, монтаж » UProg перестал видеть С2000-2

Доброго времени суток. Ситуация: Сменил адреса на семи С2000-2 без проблем, но после установки Орион Про они перестали находиться. Для теста подключил, не отсоединяя контроллеры, КДЛ, и её UProg сразу нашёл. Соединение через USB485. Орион Про пока без лицензии, должны на днях завезти. В чём может быть проблема? Сомневаюсь что в лицухе. Благодарю.

2 года назад

avatar
на одном порту одновременно с приборами может работать только один рабочий поток - ядро опроса (coreorion) или pprog или uprog, но, новый coreorion умеет "освобождать порт для работы uprog`а

Заварзин Сергей 2 года назад

Можно добавить нюансов.
UProg работает по командам
 - поиск
 - считать
 - записать
 - и т.д.
ядро опроса (coreorion)
работает постоянно (непрерывно)
но у UProg/Pprog есть возможность успеть считать часть инфы.
Для теста подключил, не отсоединяя контроллеры, КДЛ, и её UProg сразу нашёл.

(зависимость от скорости порта)
НО
ядру опроса (coreorion), лучше поперёк не работать (не запускать UProg/Pprog/Shleifes, не освободив порт ), могут возникнуть проблемы.

Карпов Дмитрий 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

новый coreorion умеет "освобождать порт для работы uprog`а

Это интересно - типа в автоматическом режиме, без отключения порта?

после установки Орион Про они перестали находиться

Не думаю что здесь есть прямая связь, тем более без ключа лицензии ограничение только по времени.
Мало информациии из описания, имеем только "смена адреса --> установка ОрионПРО". Проверить какждый контроллер отдельно - какой у кого адресс.

2 года назад

avatar
Это интересно - типа в автоматическом режиме, без отключения порта?

Типа снимаете галку в ядре опроса с нужного порта, делаете свои дела программой uprog, pprog и т.д., не закрывая Монитор ОЗ, потом ставите галку обратно АРМ дальше продолжает работать. Удобно, не надо дергать АРМ, если задействованы несколько портов, то остальные продолжают работать с АРМ.

Тремасов Константин Александрович 2 года назад

Мало информациии 

О, да. Раз не только мне так показалось, то я восстановлю свой пост, который по застенчивости удалил. Хотя не настолько уж он был и наглый. 
Сменил адреса на семи С2000-2 без проблем

Замечательно. Но некоторые без проблем меняют адреса на семи С2000-2 на семь одинаковых. А вы на какие сменили?  
после установки Орион Про они перестали находиться.

А до установки Орион Про находились? Чем находились? Кроме установки Орион Про других изменений не было. Не может ли быть такого, что находились по одному на рабочем столе возле компьютера с UProg, а перестали находиться после установки всех в километре от рабочего стола.. 
Для теста подключил, не отсоединяя контроллеры, КДЛ, и её UProg сразу нашёл

Куда подключил КДЛ? Не может быть так, что КДЛ подключена возле компьютера с UProg, а контроллеры висят в километре, причём между 500 и 600 метрами отрезок кабеля украден? 

 

Иванов Андрей Львович 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2357 раз

ЗАДАН

2 года назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.