|
Здравствуйте! 2 года 1 месяц назад Иван Зарубов 9Это я понимаю, получается нужен только последний МПН, промежуточные ставить не надо.
– Иван Зарубов 2 года 1 месяц назад Это я понимаю, получается нужен только последний МПН, промежуточные ставить не надо. Зависит от нагрузки. Даже светодиодные табло "травят помалу" в обратной полярности. Как итог - можно "продавить" достаточно, чтобы сымитировать наличие оконечного МПН. – Востриков Николай Викторович 2 года 1 месяц назад Обратный ток светодиодов при приложенном напряжении менее 25В пренебрежимо мал. Настолько незначителен, что нигде не приводится. Удалось найти 10мкА для 3Вт белого светодиода. Наверное при сотне табличек в линии обратный ток может повлиять. В КОП-25 дополнительно переход транзистора (стабилизатора тока) последовательно.
Тогда где могут пригодиться полуМПНки? Встречаются "защитные" обратные диоды в сиренках вместо последовательного от переполюсовки. Ну и, конечно же, для табличек на лампах накаливания :0 – Королёв Евгений Владимирович 2 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Получилось, что система контролирует наличие только одного МПН, не важно первый или последний. НЕ получилось. При выключенном реле - КПБ конторолирует целостность линии подавая в нее ток обратной полярности - и у нас "работает" последний МПН. КПБ по падению напряжения судит, есть ли в линии КЗ, обрыв - или она в норме. При включенном реле - уже сложнее, контроль идет по току нагрузки. И именно поэтому для постоянно включенных табло - настоятельно рекомендует режим контроля "с переодическим отключением нагрузки." Ток - дело такое, уплыли параметры светодиодов - и можно вырезать все табло после первого, а КПБ этого и не заметит - потому как ток нагрузки то в норме 2 года 1 месяц назад Востриков Николай Викторович 454С включенным табло все понятно. В конец линии МПН + контроль "с переодическим отключением нагрузки."
Со звуковыми как? – Иван Зарубов 2 года 1 месяц назад Имхо - только так, как
Даже если на монтаже все работало только с оконечным МПН - не факт, что это будет длиться вечно – Востриков Николай Викторович 2 года 1 месяц назад Я одного не пойму, если нужен только один МПН в конце линии, зачем в паспорте на КПБ схема с подключением промежуточных МПН? Какую роль они выполняют?
Вот при таком обрыве ничего не происходит: https://imageup.ru/img79/4075219/mpn2.jpg.html – Иван Зарубов 2 года 1 месяц назад Иван Зарубов: Вот при таком обрыве ничего не происходит А должно? Ответ Нет, т.к. приборы выполняют контроль линии. – Налетов Константин 2 года 1 месяц назад если нужен только один МПН в конце линии, зачем в паспорте на КПБ схема с подключением промежуточных МПН? Какую роль они выполняют? Какую-какую... Решающую Если промежуточных МПН не будет - а нагрузка пропускает через себя ток в обоих направлениях (например - это будет лампа накаливания) - то первая же нагрузка в линии станет эквивалентом оконечного МПН в выключенном состоянии реле. Неужели так сложно провести пальцем по схеме в направлении от минуса к плюсу? – Востриков Николай Викторович 2 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Столкнулся со следующей странностью: 2 года 1 месяц назад Прошутинский Игорь Рашидович 72ТСВ-EXD-А/Н-ПРОМЕТЕЙ по паспорту питание 12-36 DC/АС, причем DC без указания полярности.
По этому при контроле от КПБ током обратной полярности оповещатель просто пытается включиться и КПБ выдает КЗ. – Якимов Олег 2 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2680 раз
2 года 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Налетов Константин 2 года 1 месяц назад
#ссылка