партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-КПБ и МПН

Инсталляция, монтаж » С2000-КПБ и МПН

Здравствуйте!
С2000-КРБ вер. 3.04
 
Собрал два табло "Выход" по схеме:
БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-КПБ» Руководство по эксплуатации АЦДР.425412.003 РЭп
Рисунок 2.2.7. Схема подключения нескольких сирен или световых табло к выходам блока
 
Получилось, что система контролирует наличие только одного МПН, не важно первый или последний.
Так и должно быть? Получается один выход=один оповещетель?
Т.е. работу табло можно проконтролировать по току, а если это звуковые устройства?

2 года назад

avatar
А если звуковые, то они "молчат" (выключены) в дежурном режиме и линия контролируется полностью, а при включенной линии они ничем не отличаются от табло кроме тока потребления.

Налетов Константин 2 года назад

Это я понимаю, получается нужен только последний МПН, промежуточные ставить не надо.

Иван Зарубов 2 года назад

Это я понимаю, получается нужен только последний МПН, промежуточные ставить не надо.

Зависит от нагрузки.
Даже светодиодные табло "травят помалу" в обратной полярности.

Как итог - можно "продавить" достаточно, чтобы сымитировать наличие оконечного МПН.

Востриков Николай Викторович 2 года назад

Обратный ток светодиодов при приложенном напряжении менее 25В пренебрежимо мал. Настолько незначителен, что нигде не приводится. Удалось найти 10мкА для 3Вт белого светодиода. Наверное при сотне табличек в линии обратный ток может повлиять. В КОП-25 дополнительно переход транзистора (стабилизатора тока) последовательно.
Тогда где могут пригодиться полуМПНки? Встречаются "защитные" обратные диоды в сиренках вместо последовательного от переполюсовки. Ну и, конечно же, для табличек на лампах накаливания :0

Королёв Евгений Владимирович 1 год 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Получилось, что система контролирует наличие только одного МПН, не важно первый или последний.

НЕ получилось.

При выключенном реле - ​КПБ конторолирует целостность линии подавая в нее ток обратной полярности - и у нас "работает" последний МПН.
КПБ по падению напряжения судит, есть ли в линии КЗ, обрыв - или она в норме.

При включенном реле - уже сложнее, контроль идет по току нагрузки.
И именно поэтому для постоянно включенных табло - настоятельно рекомендует режим контроля "с переодическим отключением нагрузки."
Ток - дело такое, уплыли параметры светодиодов - и можно вырезать все табло после первого, а КПБ этого и не заметит - потому как ток нагрузки то в норме

2 года назад

avatar
С включенным табло все понятно. В конец линии МПН + контроль "с переодическим отключением нагрузки."
Со звуковыми как?

Иван Зарубов 2 года назад

Имхо - только так, как рекомендовал обязал в своей схеме производитель.
Даже если на монтаже все работало только с оконечным МПН - не факт, что это будет длиться вечно

Востриков Николай Викторович 2 года назад

Я одного не пойму, если нужен только один МПН в конце линии, зачем в паспорте на КПБ схема с подключением промежуточных МПН? Какую роль они выполняют?
Вот при таком обрыве ничего не происходит: https://imageup.ru/img79/4075219/mpn2.jpg.html

Иван Зарубов 2 года назад

Иван Зарубов: Вот при таком обрыве ничего не происходит

А должно? Ответ Нет, т.к. приборы выполняют контроль линии.

Налетов Константин 2 года назад

если нужен только один МПН в конце линии, зачем в паспорте на КПБ схема с подключением промежуточных МПН? Какую роль они выполняют?

Какую-какую... Решающую
Если промежуточных МПН не будет - а нагрузка пропускает через себя ток в обоих направлениях (например - это будет лампа накаливания) - то первая же нагрузка в линии станет эквивалентом оконечного МПН в выключенном состоянии реле.

Неужели так сложно провести пальцем по схеме в направлении от минуса к плюсу?

Востриков Николай Викторович 2 года назад

Ну да, в 2022 году же сплошь лампы накаливания.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Столкнулся со следующей странностью:
КПБ, задействованы 4 выхода с контролем на обрав и КЗ.
Выход 1 - 4 последовательно собарнных табло "Газ уходи"   ТСВ-EXD-А/Н-ПРОМЕТЕЙ
Выход 2 - 4 последовательно собарнных табло "Газ не входи"   ТСВ-EXD-А/Н-ПРОМЕТЕЙ
Выход 3 - 4 последовательно собарнных табло "Автоматика отключена" ТСВ-EXD-А/Н-ПРОМЕТЕЙ.
Выход 4 - 4 последовательно собранных сирены.
При подключении первого устройства в линию выходов 1-3 формируется событие КЗ в каждой линии. Отключаешь данные устройства ошибка пропадает. Устройства исправны, КЗ не выявлено. Какие то наводки отсутствуют. Даже МПН по нагрузке подбирали - результата 0. В чем причина до сих пор выявить не удалось, поиски продолжаются. 
 

2 года назад

avatar
Измерьте ток на выходе.

Иван Зарубов 2 года назад

ТСВ-EXD-А/Н-ПРОМЕТЕЙ по паспорту питание 12-36 DC/АС, причем DC без указания полярности.
По этому при контроле от КПБ током обратной полярности оповещатель просто пытается включиться и КПБ  выдает КЗ.

Якимов Олег 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2612 раза

ЗАДАН

2 года назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.