Здравствуйте!
С2000-КРБ вер. 3.04
 
Собрал два табло "Выход" по схеме:
БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-КПБ» Руководство по эксплуатации АЦДР.425412.003 РЭп
Рисунок 2.2.7. Схема подключения нескольких сирен или световых табло к выходам блока
 
Получилось, что система контролирует наличие только одного МПН, не важно первый или последний.
Так и должно быть? Получается один выход=один оповещетель?
Т.е. работу табло можно проконтролировать по току, а если это звуковые устройства?

1 год 11 месяцев назад

avatar
А если звуковые, то они "молчат" (выключены) в дежурном режиме и линия контролируется полностью, а при включенной линии они ничем не отличаются от табло кроме тока потребления.

Налетов Константин 1 год 11 месяцев назад

Это я понимаю, получается нужен только последний МПН, промежуточные ставить не надо.

Иван Зарубов 1 год 11 месяцев назад

Это я понимаю, получается нужен только последний МПН, промежуточные ставить не надо.

Зависит от нагрузки.
Даже светодиодные табло "травят помалу" в обратной полярности.

Как итог - можно "продавить" достаточно, чтобы сымитировать наличие оконечного МПН.

Востриков Николай Викторович 1 год 11 месяцев назад

Обратный ток светодиодов при приложенном напряжении менее 25В пренебрежимо мал. Настолько незначителен, что нигде не приводится. Удалось найти 10мкА для 3Вт белого светодиода. Наверное при сотне табличек в линии обратный ток может повлиять. В КОП-25 дополнительно переход транзистора (стабилизатора тока) последовательно.
Тогда где могут пригодиться полуМПНки? Встречаются "защитные" обратные диоды в сиренках вместо последовательного от переполюсовки. Ну и, конечно же, для табличек на лампах накаливания :0

Королёв Евгений Владимирович 1 год 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Получилось, что система контролирует наличие только одного МПН, не важно первый или последний.

НЕ получилось.

При выключенном реле - ​КПБ конторолирует целостность линии подавая в нее ток обратной полярности - и у нас "работает" последний МПН.
КПБ по падению напряжения судит, есть ли в линии КЗ, обрыв - или она в норме.

При включенном реле - уже сложнее, контроль идет по току нагрузки.
И именно поэтому для постоянно включенных табло - настоятельно рекомендует режим контроля "с переодическим отключением нагрузки."
Ток - дело такое, уплыли параметры светодиодов - и можно вырезать все табло после первого, а КПБ этого и не заметит - потому как ток нагрузки то в норме

1 год 11 месяцев назад

avatar
С включенным табло все понятно. В конец линии МПН + контроль "с переодическим отключением нагрузки."
Со звуковыми как?

Иван Зарубов 1 год 11 месяцев назад

Имхо - только так, как рекомендовал обязал в своей схеме производитель.
Даже если на монтаже все работало только с оконечным МПН - не факт, что это будет длиться вечно

Востриков Николай Викторович 1 год 11 месяцев назад

Я одного не пойму, если нужен только один МПН в конце линии, зачем в паспорте на КПБ схема с подключением промежуточных МПН? Какую роль они выполняют?
Вот при таком обрыве ничего не происходит: https://imageup.ru/img79/4075219/mpn2.jpg.html

Иван Зарубов 1 год 11 месяцев назад

Иван Зарубов: Вот при таком обрыве ничего не происходит

А должно? Ответ Нет, т.к. приборы выполняют контроль линии.

Налетов Константин 1 год 11 месяцев назад

если нужен только один МПН в конце линии, зачем в паспорте на КПБ схема с подключением промежуточных МПН? Какую роль они выполняют?

Какую-какую... Решающую
Если промежуточных МПН не будет - а нагрузка пропускает через себя ток в обоих направлениях (например - это будет лампа накаливания) - то первая же нагрузка в линии станет эквивалентом оконечного МПН в выключенном состоянии реле.

Неужели так сложно провести пальцем по схеме в направлении от минуса к плюсу?

Востриков Николай Викторович 1 год 11 месяцев назад

Ну да, в 2022 году же сплошь лампы накаливания.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Столкнулся со следующей странностью:
КПБ, задействованы 4 выхода с контролем на обрав и КЗ.
Выход 1 - 4 последовательно собарнных табло "Газ уходи"   ТСВ-EXD-А/Н-ПРОМЕТЕЙ
Выход 2 - 4 последовательно собарнных табло "Газ не входи"   ТСВ-EXD-А/Н-ПРОМЕТЕЙ
Выход 3 - 4 последовательно собарнных табло "Автоматика отключена" ТСВ-EXD-А/Н-ПРОМЕТЕЙ.
Выход 4 - 4 последовательно собранных сирены.
При подключении первого устройства в линию выходов 1-3 формируется событие КЗ в каждой линии. Отключаешь данные устройства ошибка пропадает. Устройства исправны, КЗ не выявлено. Какие то наводки отсутствуют. Даже МПН по нагрузке подбирали - результата 0. В чем причина до сих пор выявить не удалось, поиски продолжаются. 
 

1 год 11 месяцев назад

avatar
Измерьте ток на выходе.

Иван Зарубов 1 год 11 месяцев назад

ТСВ-EXD-А/Н-ПРОМЕТЕЙ по паспорту питание 12-36 DC/АС, причем DC без указания полярности.
По этому при контроле от КПБ током обратной полярности оповещатель просто пытается включиться и КПБ  выдает КЗ.

Якимов Олег 1 год 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2544 раза

ЗАДАН

1 год 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.