партнерский раздел
ФорумПроектированиеПодключение БЗК к СИРИУС возможно ли?

Проектирование » Подключение БЗК к СИРИУС возможно ли?

Здравствуйте.
Хотим поставить Сириус на объекте
Чтобы не ставить дополнительный блок питания  - от сириуса хотим с неконтролитруемых выходов  24 + 24 - взять питание на БКИ и световые таблички Выход "С2000-ОСТ". Это возможно? 
Можно ли в  этом случае на этот  выход 24+ и 24 -  подключить блок БЗК и к нему жуе БКИ и питание табло Выход?

 

2 года назад

avatar
 
Выход для питания внешних устройств:1 шт.
           выходное напряжение24 В
           максимальный выходной ток300 мА
           защита от КЗ и перегрузкида


Не превышайте.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года назад

не превышаем, в тревожном режиме 295мА получается

Татьяна 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

В данном случае БЗК не нужен. Электронная защита от перегрузки в Сириус будет срабатывать раньше (при меньшем токе), чем самовосстанавливающиеся предохранители в БЗК.

2 года назад

avatar
Но у нас три ветки питания получается:
1- Табло 1 этаж
2- Табло 2 этаж
​3- БКИ
В этом случае же нужен БЗК?  в качестве  разветвителя питания с защитой.
Или как? Три провода на одну клемму Сириуса?
 

Татьяна 1 год 11 месяцев назад

БЗК тогда будет только как "разветвитель".  При замыкании в одной из "веток" питание пропадет на всех трех, т.к.:
Электронная защита от перегрузки в Сириус будет срабатывать раньше (при меньшем токе), чем самовосстанавливающиеся предохранители в БЗК.

Гуськов Юрий 1 год 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2264 раза

ЗАДАН

2 года назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.