Здравствуйте. 3 года назад
Татьяна 61Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
В данном случае БЗК не нужен. Электронная защита от перегрузки в Сириус будет срабатывать раньше (при меньшем токе), чем самовосстанавливающиеся предохранители в БЗК. 3 года назад
Гуськов Юрий 68Но у нас три ветки питания получается:
1- Табло 1 этаж 2- Табло 2 этаж 3- БКИ В этом случае же нужен БЗК? в качестве разветвителя питания с защитой. Или как? Три провода на одну клемму Сириуса? – Татьяна 3 года назад БЗК тогда будет только как "разветвитель". При замыкании в одной из "веток" питание пропадет на всех трех, т.к.:
Электронная защита от перегрузки в Сириус будет срабатывать раньше (при меньшем токе), чем самовосстанавливающиеся предохранители в БЗК. – Гуськов Юрий 3 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3076 раз
3 года назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Не превышайте.
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад
#ссылка