Прочитав РЭ к прибору не нашёл ответа на вопрос: 
Возможно ли подключение к прибору C2000-КДЛ-2И двух линий RS-485-1 и RS-485-2 от Сириуса без установки КДЛ в ШПС и без использования блока коммутации БК-24-RS?  
В руководстве по реализации СПЗ на базе Болид по СП-484 есть рисунок, на котором указано, что можно. Смущает, то что в приборе один вход RS-485. 

 

2 года назад

avatar
Просто 2И нет, там один 485, вам нужен 2И исп.01 https://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/s2_kdl_2i_01.html

Тремасов Константин Александрович 2 года назад