ФорумЭксплуатацияСигнал 10 версии 1.12, проблемы с формированием сигнала "Пожар" от извещателей пожарных пламени ИП329/330 «ИОЛИТ-2»

Эксплуатация » Сигнал 10 версии 1.12, проблемы с формированием сигнала "Пожар" от извещателей пожарных пламени ИП329/330 «ИОЛИТ-2»

Добрый день. Столкнулись со следующей проблемой:
На объекте установлен Сигнал 10 версии 1.12, к нему подключаются 4 пожарных шлейфа. 2 шлейфа собраны на извещателях пожарных пламени ИП329/330 «ИОЛИТ-2», тип входа - Пожарный дымовой(двухпороговый), извещатели собраны согласно РЭ.При сработке извещателя Сигнал-10 формирует сообщение "Сработка датчика", светодиод начинает прерывисто переключаться с зеленого на красный. При повторной сработке извещателя (в течение 55с.) Сигнал-10 не переходит в состояние "ПОЖАР" в 40-60% случаев, хотя значения сопротивления соответствуют табличным 1.4.2.3 АЦДР.425513.010 РЭп. В чем может быть загвоздка? И вообще можно ли использовать Сигнал-10 с данными извещателями, у заказчика в старых проектах они работают с Сигнал-20 и подобных ошибок не наблюдалось.
Что произойдет если после перехода в состояние "ПОЖАР" в течение 120с. не произойдет сработка 2 извещателя с перезапросом и повторной сработкой двух извещателей. Сможет ли вход сформировать состояние "ПОЖАР2" или это произойдет только после его перевзятия со сбросом "ПОЖАРа"?
Оставляю ссылку с конфигурацией Сигнал-10 и считыванием АЦП программой Шлейфы
https://disk.yandex.ru/d/5V_BWvAv10VWPg

1 год 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

926 раз

ЗАДАН

1 год 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.