партнерский раздел
ФорумКурилка (просто трёп)Сириус и С2000Аспт

Курилка (просто трёп) » Сириус и С2000Аспт

В торговомцентре, алгоритм работы "с". Имеется зона ПТ (серверная). Подскажите, как настроить реле КПБ-С (сириус) по пожар 2,  при сработки зоны АСПТ. 

1 год 11 месяцев назад

avatar
Такого понятия "Пожар 2" больше нет. Есть "Внимание" и "Пожар". В алгоритме С "Пожар" по двум извещателям.
Не понял вопрос. В настройках зоны ПТ на входах - зона серверной, на выходах - нужный выход КПБ-С, СМК дверные при наличии.
Можно, конечно, не стандартно через зону ПТ делать, а ручками прописать сценарий. Но зачем?

Королёв Евгений Владимирович 1 год 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1232 раза

ЗАДАН

1 год 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.