В торговомцентре, алгоритм работы "с". Имеется зона ПТ (серверная). Подскажите, как настроить реле КПБ-С (сириус) по пожар 2,  при сработки зоны АСПТ. 

1 год 4 месяца назад

avatar
Такого понятия "Пожар 2" больше нет. Есть "Внимание" и "Пожар". В алгоритме С "Пожар" по двум извещателям.
Не понял вопрос. В настройках зоны ПТ на входах - зона серверной, на выходах - нужный выход КПБ-С, СМК дверные при наличии.
Можно, конечно, не стандартно через зону ПТ делать, а ручками прописать сценарий. Но зачем?