партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСириус и С2000АСПТ

Эксплуатация » Сириус и С2000АСПТ

В торговомцентре, алгоритм работы "с". Имеется зона ПТ (серверная). Подскажите, как настроить реле КПБ-С (сириус) по пожар 2,  при сработки зоны АСПТ. 

2 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Вопрос неясен.
Если есть С2000-АСПТ - то причем тут реле Сириуса?

2 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На кпб-с подключены таблички "Выход" отдельно уходящие в ТЦ. При сработки зоны тушения в серверной должны включиться и таблички "выход в самом ТЦ. 

2 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Программа управления на КПБ-С ,, 50 ( ВКЛ.при пожар 2)

2 года назад

avatar
Есть нюанс - не факт, что там Пожар2
Сейчас поднял архивчик с Сириуса+АСПТ - так вот, по нажатию УДП (подключенной к АСПТ) на Сириус идет просто Пожар.

По шлейфам - тоже приходит просто Пожар

Востриков Николай Викторович 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я знаю.Просто пожар ставишь( по команде (Включить) все табло в ТЦ включаются при сработке в зоне ПТ. Но когда ставишь 50 программу на таблички , при сработке в зоне ПТ , они (табло Выход в ТЦ)  не включаются.

2 года назад

avatar
Но когда ставишь 50 программу на таблички , при сработке в зоне ПТ , они (табло Выход в ТЦ)  не включаются.

Дык - логично.
Нет Пожар2 - не включается реле

Перекурил мануал на АСПТ - там про Пожар2 молчок.
Зато в п. 7 и 8 раздела Порядок полной проверки при входном контроле черным по русски написано: 
7) Отпустить кнопку S1 и нажать кнопку S2. Индикатор ШС3 должен прерывисто включиться, а «С2000М» отобразит сообщения «СРАБОТКА ДАТЧИКА 127/003» и «ВНИМАНИЕ 127/003». Отпустить кнопку S2. «С2000-АСПТ» АЦДР.425533.002 РЭп Изм.3 от 02.02.2022 47 8) Через 2 с блок перейдёт в режим «Пожар», на «С2000М» отобразится сообщение «ПОЖАР 127/010».

Ну и крайний гвоздь:
1.4.1 Информативность блока (количество видов событий). Виды событий:  − «Сработка датчика»; − «Внимание»; − «Пожар»; − «Пуск»;

Востриков Николай Викторович 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Через сценарий управления в 2 шага не пробовали? Первый - включает при пожаре, активации УДП и пр. в зоне АПТ, второй - при пожар 2 в остальных ЗПС.

1 год 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 Разобрался. Так и сделал, сценарий в 2 шага и все заработало. В Серверной дополнительно установлен динамик от торгового центра. 

1 год 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2216 раз

ЗАДАН

2 года назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.