Добрый день!
В здании склада установлены приборы с2000-4 и с2000-СП1.
Как  можно реализовать подключение, что бы при сработке ПС подавался сигнал на расцепитель автомата питания для отключения питания обогревателей?

1 год 11 месяцев назад

avatar
Без пульта или Сириуса - через УК-ВК с реле С2000-4 и локальное управление реле
С пультом - аналогично сиренам

Востриков Николай Викторович 1 год 11 месяцев назад

А можно по подробней, раньше никогда не занимался настройкой ОПС, Основной пульт с2000м есть.

Хохлов Дмитрий Геннадьевич 1 год 11 месяцев назад

Для общего понимания - глянуть на Ютубе канал Болида по программированию пульта
Конкретно:
1. Выбрать реле на С2000-4: OUT3 или OUT4 (по вкусу)
2. Подключить к нему УК-ВК, а УК-ВК - к расцепителю
3. Слить конфиг с пульта, сохранить, файл - припрятать в архив
4. Пересохранить конфиг с другим именем
5. Найти на вкладке "Реле" выбранное реле в 4-ке
6. Выставить "Программа управления" - 1
7. В реле закинуть разделы, пожар в которых должен отключать питание (ориентироваться по реле управления сиренами)
8. Залить конфиг в пульт
9. Провести тесты-тесты-тесты

ЗЫ: Почему реле с 4-ки - а не СП1? Потому что СП1 не держит 220 В
Почему OUT3 или OUT4? Потому что контроль целостности.
Почему программа 1 - а не 3? Потому что хитромудрые смогут включить питание без сброса пожара

https://www.youtube.com/watch?v=2CamrFw1zqc
https://www.youtube.com/watch?v=jOZn7dtunIw


 

Востриков Николай Викторович 1 год 11 месяцев назад

Спасибо, буду пробовать!

Хохлов Дмитрий Геннадьевич 1 год 11 месяцев назад

 буду пробовать!

Обязательно . Только маленькое уточнение....
Расцепители ( если речь идёт про РН-47) работают в "импульсном режиме". Подавать питание на продолжительное время на расцепитель  не рекомендуется.(это с "форума электриков")
А если речь идёт не про электроплиту,а про электрокалорифер-то сначала отключаются ТЭН-ы и только потом электродвигатель.
Последнее.
Если "автомат" с расцепителем находятся в эл.щите,который "удовлетворяет" Правилам ПУЭ-то доступ "посторонним" в такой шкаф должен быть ограничен.Так ,что сиюминутно никто у Вас "автомат" не  переключит.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 11 месяцев назад

Расцепители ( если речь идёт про РН-47) работают в "импульсном режиме". Подавать питание на продолжительное время на расцепитель  не рекомендуется.(это с "форума электриков")

Согласен.
Просто при словах "склад" и ему подобных - в 90% случаев это автоматом синоним бардака и пофигизма.

Решать - ТСу

Востриков Николай Викторович 1 год 11 месяцев назад

Нет. Только не подумайте,что я   умничаю,и тем более   придираюсь. Этого не было и нет.,Но...
Традиционный спор между "электромонтёром" и "Электромонтёром ОПС"
А кто же должен расцепитель в шкаф устанавливать и тем более этот расцепитель  расключать ?

 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 11 месяцев назад

И тут появляется    "Злектромонтёр вент.систем" и что бы дело не дошло до рукоприкладства. подключает провода с Н.З контакта УК-ВК вместо "перемычки" на "вент. контроллер".

Какая добрая рождественская сказка :-)
Пусть и немного рановато

Востриков Николай Викторович 1 год 11 месяцев назад

А кто же должен расцепитель в шкаф устанавливать и тем более этот расцепитель  расключать ?

на мой взгляд это делает тот, в чьей смете находится расцепитель - скорее всего это "Электромонтер", у "электромонтера ОПС" в смете скорее всего УК/ВК, он его устанавливает и подключает слаботочку - далее стезя  "Электромонтера" с него никто не снимает задачи отключения оборудования при пожаре - поэтому будьте добры подключить УК,ВК с расцепителем, потому как "Электромонтер ОПС" выдал Вам "сухой контакт". 

Черников Андрей Николаевич 1 год 11 месяцев назад

В моём случае я просто говорю электрику, монтирующему щит, что провод от расцепителя должен доставать вот до этой точки плюс полметра. 

Иванов Андрей Львович 1 год 11 месяцев назад

Так то так.... Только вот что-то в последнее время электромонтер в шибко вумные пошли.. они видете ли не умеют расцепители расключать. Ну чуть ли до филигранной трёх -четырех этажной техники владения матом не доходит.

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1888 раз

ЗАДАН

1 год 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-4
С2000-СП1

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.