Подскажите подойдет ли УДП 513-3М исп.02 для С2000-СП4 220 в качестве кнопки тест?

1 год 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Нет

Смотрите в сторону УДП 513-10 исп 1 - и то с нюансами

Проще ПКЕ 222-1 воткнуть

1 год 4 месяца назад

avatar
https://www.etm.ru/cat/nn/9302214
пойдет?

Сницаренко Денис Петрович 1 год 4 месяца назад

Оно самое.

Только вопрос - Вы Тест именно как тест пользовать будете?
Или как некоторые хитрожопые проектировщики пишут - "ручное управление клапаном через кнопку Тест" ?

Востриков Николай Викторович 1 год 4 месяца назад

Нет

Жаль,хотелось бы красивый оранжевый "пуск ду"

Сницаренко Денис Петрович 1 год 4 месяца назад

Ну ставьте УДП 513-10 исп 1 - будет красиво и оранжево
А если 24 вольта от БП подтянете - то и моргающе

Востриков Николай Викторович 1 год 4 месяца назад

Только вопрос - Вы Тест именно как тест пользовать будете?

Да,у каждого клапана.Для запуска будет УДП 513-3АМ исп.02

Сницаренко Денис Петрович 1 год 4 месяца назад

Тогда вопросов у проверяльщиков не будет

Вообще - ПКЕ 222-1  это просто классика и копеечная цена.
Подойдет любой кнопочный пост, в котором есть НР контакт.
Есть симпатичные в природе - и даже оранжевые - но там ценник в 50% от СП4 :-)

Востриков Николай Викторович 1 год 4 месяца назад

Странные разработчики какие то,в РЭ к СП4-220 в схеме указан ЭДУ 513-3м он с производства снят,но его аналог УДП-513-3м

Сницаренко Денис Петрович 1 год 4 месяца назад

С ЭДУ не пробовал - а вот с УДП у меня не заработало на обьекте.
Больше не рисковали

Востриков Николай Викторович 1 год 4 месяца назад

Если не заработало, то стоило глянуть АЦП

Зыкин Антон Николаевич 1 год 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://dropmefiles.com/AUJGh
допускаеться так?или нужно в какой то ящик,шкаф,корпус?

1 год 4 месяца назад

avatar
Ни разу не возникали вопросы при проверках про шкафы.

ЗЫ: Про перемычку Lосн-Lрез на клемме ввода питания СП4 не забыли?

Востриков Николай Викторович 1 год 4 месяца назад

А кстати,обезательно 2 ввода тянуть или можно обойтись перемычкой,по нормам?

Сницаренко Денис Петрович 1 год 4 месяца назад

Смотря каким клапаном управляет СП4, если ОЗК не реверсивный НЗ, то обесточивание переведет его в рабочее состояние, в этом случае хоть "шввп" подключайте, на безопасности не отразится, только неисправность поймаете, если пропадет питание на СП4. Если клапан реверсивный или КДУ, то для перевода в рабочее состояние питание на СП4 должно быть и оно должно быть резервированым. А если линии основного и резервного питания подводятся к СП4 по разным трассам огнестойкими кабелями, то это максимум обеспечения безопасности, на сегодня.

Меньшиков Руслан Владимирович 1 год 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1774 раза

ЗАДАН

1 год 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.