|
Добрый день, прошу пояснить следущее. Проектная организация разделила ответственность между электроснабжением и слаботочной линией, но есть одно жирное НО. Подключение выполнено 7-ми жильным кабелем(силовая 220 и состояние концевых концевых контактов привода заслонки). Так же подключение между кабелями отходящий от привода и СП4 выполнены в одной распаечной коробке. При выполнение ПНР возможно ли образование помех? 1 год 11 месяцев назад Крайнов Павел Евгеньевич 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Какаие могут быть помехи? привод отдает только состояние замкнут-разомкнут. А 220 и так комутируется самой СП4-220. Единственное что может вызвать проблемы это только СП4-220 версии ниже 1.15. да прибудут с вами резисторы 47кОм. 1 год 11 месяцев назад Скигаловский М. С. 54Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1876 раз
1 год 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий