партнерский раздел
ФорумПроектированиеСП2000-СП4/220 Вопрос проектирования - выполнение подключения.

Проектирование » СП2000-СП4/220 Вопрос проектирования - выполнение подключения.

Добрый день, прошу пояснить следущее. Проектная организация разделила ответственность между электроснабжением и слаботочной линией, но есть одно жирное НО. Подключение выполнено 7-ми жильным кабелем(силовая 220 и состояние концевых концевых контактов привода заслонки). Так же подключение между кабелями отходящий от привода и СП4 выполнены в одной распаечной коробке. При выполнение ПНР возможно ли образование помех?

1 год 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Какаие могут быть помехи? привод отдает только состояние замкнут-разомкнут. А 220 и так комутируется самой СП4-220. Единственное что может вызвать проблемы это только СП4-220 версии ниже 1.15.  да прибудут с вами резисторы 47кОм. 

1 год 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1876 раз

ЗАДАН

1 год 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4/220 исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.