Добрый день, у возникла проблема с интерфейсом на объекте, идут постоянные потери и обнаружения приборов определенных адресов, на посту охраны где установлена С2000-М при подключении ПК эти приборы не видно в Uprog, но если подключится на заводе где установлены эти приборы, всю систему видит, в чем может быть причина?

1 год 9 месяцев назад

avatar
Наверное в интерфейсе от завода до места установки С2000-М. Переставьте ПКУ на завод, посмотрите как будут дела с потерями.

Баулин Владимир Александрович 1 год 9 месяцев назад

Ну и перемычки на промежуточных приборах нужно не забывать снимать.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 9 месяцев назад

При исправном интерфейсе перемычки гадят независимо от места установки компьютера с УПрогом.
Зависимость неисправности от места установки - это плохой интерфейс. 