партнерский раздел
ФорумПроектированиевопрос по С2000-БКИ v.2.25

Проектирование » вопрос по С2000-БКИ v.2.25

Не могу найти в документации каким образом в новом С2000-БКИ 2.25 можно реализовать индикацию и управление клапаном. Раньше делали два раздела, присваивали им шлейфы состояний С2000-СП4, и в блоке индикации выбирали тип Технологический шлейф. Было два индикатора. Сейчас оба положения клапана показывается на одном индикаторе. Как это можно сделать? Ведь Сп4 имеет по прежнему два входа для состояний устройства, а блок индикации может отображать только состояние одного раздела.

10 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Ответ разработчика:

С помощью программы UProgFree разнести на разные индикаторы и назначить разные свойства. (Виды индикации и звука) Разные состояния 1 раздела можно отображать на разных индикаторах.

Два индикатора с одинаковым номером раздела.
Управление клапаном относится к исполнительному устройству.

Тип Индикатора Исп. уст-во. Пульт должен быть версия 2.07
Кнопкам необходимо назначить свойства Вкл, Откл. исп. или Вкл/Откл исп. уст-во. ( Если необходимо управлять) Пульт должен быть версия 2.07

10 лет 1 месяц назад

avatar
Спасибо

Финагин Алексей Владимирович 10 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Прошу уточнить, правильно ли я понял:
1 Теперь я могу дистанционно управлять релейными выходами прибора С2000-СП4 с блока индикации и клавиатуры С2000-БКИ вер.2.25.
2 Один С2000-БКИ вер.2.25 может контролировать и управлять 30 приборами С2000-СП4.

10 лет назад

avatar
1. Вы можете подать команду управления "перевести исп. устройство в рабочее положение" или "перевести исп. устройство в исходное положение" кнопкой с С2000-БКИ в. 2.25. Его реле все также не доступны для произвольного централизованного управления. Их алгоритм работы четко настраивается в uprog на вкладке "клапан".
2. 1 индикатор+кнопка напротив него занимаются под управление, по данному индикатору можно отображать следующие состояния: «Устройство в рабочем состоянии», «Устройство в исходном состоянии», «Отказ исполнительного устройства» (если исполнительное устройство не перешло в рабочее или исходное состояние) и «Ошибка исполнительного устройства» (при некорректном сочетании состояний цепей контроля рабочего и исходного положения блока «С2000-СП4»).
(Можно этим только и ограничится).

А можно дополнительно создать еще раздел, в который будет внесен первый адрес (шлейфа) блока «С2000-СП4» –«шлейф №…» присваиваем тип индикатора «пожарный». По данному шлейфу будут поступать сообщения о неисправности блока «С2000-СП4» «неисправность питания».
При желании, в этот же раздел можно внести и шлейфы КВ1, КВ2, тогда индикатор будет показывать и их неисправность, а именно «КЗ ШС», «обрыв ШС». Или шлейфы КВ1, КВ2 можно занести в самостоятельные разделы, тогда Вы сможете идентифицировать неисправность самого «С2000-СП4» и каждого шлейфа КВ1 и КВ2.

Итог: На блоке индикации С2000-СП4 может занимать от 1 до 4 индикаторов. Зависит от необходимости подробного отображения.
Из этих данных вытекает ответ на 2 вопрос.

2. Один С2000-БКИ в. 2.25 может управлять и отображать состояние от 60 до 15 блоков С2000-СП4.

Кочеткова Ольга Ивановна 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

9 лет 10 месяцев назад

avatar
Уже даже не повтор, а третий раз один и тот же вопрос. Не делайте так больше.

Гулюгин Александр 9 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5925 раз

ЗАДАН

10 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-БКИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.