Здравствуйте! В проекте для удалённого мониторинга заложен с2000-БКИ, подключенный через с2000-ethernet 1 шт. Ethernet передаётся по радиомосту. Сириус сам непосредственно подключен в ethernet. Работоспособна ли такая схема, или нужно 2 шт с2000-ethernet ? 1 год 8 месяцев назад Рудых Дмитрий 10Соответственно нужно один С2000 ethernet подключить к Сириусу по 485, а другой С2000 ethernet к БКИ, меня смущает один С2000 ethernet в проекте,опять проектировщики с другой планеты.
– Рудых Дмитрий 1 год 8 месяцев назад Да, именно так. На приборный 485-й. Можно без резервирования, т.к. это не управление СПА, а по сути диспетчеризация.
Но если бы Вы захотели управлять некой сиренкой, отключить вентиляцию и т.п., Езернетов пришлось бы ставить вдвое больше. – Королёв Евгений Владимирович 1 год 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1338 раз
1 год 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
БКИшкой кто-то должен рулить по 485-му.
– Королёв Евгений Владимирович 1 год 8 месяцев назад
#ссылка