Здравствуйте! В проекте для удалённого мониторинга заложен с2000-БКИ, подключенный через с2000-ethernet 1 шт. Ethernet передаётся по радиомосту. Сириус сам непосредственно подключен в ethernet. Работоспособна ли такая схема, или нужно 2 шт с2000-ethernet ?

2 года назад

avatar
Только АРМ Орион ПРО может опрашивать Сириус через Ethernet.
БКИшкой кто-то должен рулить по 485-му.
 

Королёв Евгений Владимирович 2 года назад

Соответственно нужно один С2000 ethernet подключить к Сириусу по 485, а другой С2000 ethernet к БКИ, меня смущает один С2000 ethernet в проекте,опять проектировщики с другой планеты.

Рудых Дмитрий 2 года назад

Да, именно так. На приборный 485-й. Можно без резервирования, т.к. это не управление СПА, а по сути диспетчеризация.
Но если бы Вы захотели управлять некой сиренкой, отключить вентиляцию и т.п., Езернетов пришлось бы ставить вдвое больше.

Королёв Евгений Владимирович 2 года назад