партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-2 и считыватель от фирмы Hickvision DS-K1100MA

Инсталляция, монтаж » С2000-2 и считыватель от фирмы Hickvision DS-K1100MA

С2000-2 и считыватель от фирмы Hickvision DS-K1100MA
По дип-ам 6 в положении ОН. остальные ОФФ. 
по схеме подключения:
С2000-2         Считыватель
12В------------красный 12В
ГНД------------черный   ГНД
Д0 -------------Зеленый  W0
Д1 -------------Белый      W1

Никаких признаков не наблюдаю!

в  Упроге ВИГАНД!

2 года назад

avatar
А какие признаки вы должны наблюдать?

Тремасов Константин Александрович 2 года назад

Либо на контроллере должен был диод мигать либо в орионе про показало бы какое нибудь событие

Матвеев Владимир Иванович 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Попробуйте 7 дип поставить в ON. Это будет Wiegand 26. Возможно, C2000-2 не понимает wiegand 34.

2 года назад

avatar
7 в положении он ставил если не ошибаюсь его совместно с 6 дип.

Матвеев Владимир Иванович 2 года назад

С2000-2 и 42 понимает, с этим проблем нет. Есть подозрение что тип карты считка не поддерживает, считка Em marine, карта Mifare, как вариант. Либо все это неисправно)

Тремасов Константин Александрович 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сам считыватель то пищит, когда карту прикладываете?

2 года назад

avatar
нет считок не дает не какихпризнаков кроме когда подаю 12 в

Матвеев Владимир Иванович 2 года назад

Какую карту прикладываете? есть фото?
 

Розин Алексей Викторович 2 года назад

https://postimg.cc/gLFKx74z Да вот

Матвеев Владимир Иванович 2 года назад

Это карты EM-marine. Считыватели Mifare.

Розин Алексей Викторович 2 года назад

Беда... сегодня еще докупили 500 шт. И на руках около 400 

Матвеев Владимир Иванович 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

postimg.cc/F1pfdqTT
перезалил фотки 1 из вариантов подключения который я пробывал. Турникет пришел в таком комплекте на считыватель приходит только 12в и 485рс. Пришлось пока самодельный вариант https://postimg.cc/34BwG4Fk
 

2 года назад

avatar
По поводу Вашего подключения:: Wiegand - несимметричный протокол, поэтому необходимо соединять общий провод на считке и общий на контроллере. Если питание считки от контроллера - то это автоматически происходит. а вот если источники разные - надо озаботиться этим.

Розин Алексей Викторович 2 года назад

Питание идет от контроллера. Решение пока принял все таки использовать свои считыватели, поскольку это более выгоднее.

Матвеев Владимир Иванович 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1558 раз

ЗАДАН

2 года назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.