2 года назад Матвеев Владимир Иванович 91Если считка не реагирует на карту (нет индикации встроенного индикатора), то я бы проверил тип её. Памятуя другой вопрос вопрошающего скажу что считка CP-Z-2(MF-I) Mifare не будет работать с картами Em-Marine.
В руководстве на С2000-2 сказано что ели в считке только один индикатор, то его надо подключать к LedG и правильно указать полярность в настройке (у считки вход надо к минусу притягивать). А ещё эта считка может работать в защищённом режиме. – Зыкин Антон Николаевич 1 год 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пробывал менять интерфейсы. Проблема в том что не обратил внимание на то что написано в скобках (MF-I). 1 год 11 месяцев назад Матвеев Владимир Иванович 91Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1296 раз
2 года назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Пушкарёв Николай Павлович 2 года назад
#ссылка