Проектировщик подключил УДП 513-3М ИСП.02 к прибору С2000-СП4/220 на клемы тест, оргументируя тем что в схеме подключения блока указана данная возможность. Но в паспорте блока кнопка ТЕСТ предназначена для проведения ручного тестирования клапана, а проектировщик доказывает обратное. Возможно ли управление клапаном через кнопку тест, не вводя сам прибор в режим текстирования? 1 год 11 месяцев назад Бадиров Владислав Робертович 1Возможно ли управление клапаном через кнопку тест, не вводя сам прибор в режим текстирования? Да, вам ниже ответили. Но в чем логика, ну запустили вы один клапан, а если у вас их в зоне больше одного? Запускать то надо зону ДУ, а не клапан, если у вас один клапан в зоне, тогда разницы нет. Уточните у проектировщика, что он действительно хочет, тестировать клапан или запускать ДУ в отсеке? – Тремасов Константин Александрович 1 год 11 месяцев назад Возможно ли управление клапаном через кнопку тест, не вводя сам прибор в режим текстирования? Возможно, лично управлял. Но как поможет вам это знание? Вы хотите подключить УДП - а УДП потому и называется УДП, что не кнопка? Если бы УДП был кнопкой, то он назывался бы кнопка, а не УДП. Разумеется, УДП может выполнять функцию кнопки, а также функцию строительного отвеса, метательного снаряда, эталона длины, эталона веса, эталона вкуса пластмассы. Но вы же хотите, чтобы было правильно по бумагам. А по бумагам УДП не кнопка, кнопка не УДП. – Иванов Андрей Львович 1 год 10 месяцев назад Уточните у проектировщика, что он действительно хочет, тестировать клапан или запускать ДУ в отсеке? Вот это золотые слова. Сначала надо на русском матерном разобраться, кто что хочет, как именно и сколько раз, а потом специально обученные люди переведут это на инженерный. – Иванов Андрей Львович 1 год 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Возможно ли управление клапаном через кнопку тест, не вводя сам прибор в режим текстирования? C2000-СП4 - это не прибор, это что-то из разряда "согласующего устройства" между клапаном и С2000-КДЛ Если кнопка "Тест" разблокирована в настройках клапана в КДЛ - то как эрзац ручного управления использовать возможно будет НО - у меня лично с УДП в первый же раз не прокатило - поэтому для тестового управления использовали ПКЕ 1 год 11 месяцев назад Востриков Николай Викторович 454Правильно настроить логику входа "тест" - почему нет? Ведь УДП служит по сути для тестирования.
"Блокировка кнопки "Тест"" нет "Кнопка "Тест" с фиксацией" да. – Королёв Евгений Владимирович 1 год 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1643 раза
1 год 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Как доказывает? Мамой клянётся, исполняет доказательный танец, даёт вам взятку? Как именно?
Может быть он правильно доказывает, только вы не хотите показать нам его доказательства, чтобы мы не дай бог не встали на его сторону.
Вообще, вы вступили на путь бумажной переписки. Письмо от заказчика исполнителю в произвольной форме. Уважаемый ООО "Вектор", между нами заключен договор, согласно которому вы обязались проектировать в соответствии с руководящими документами. Просим пояснить, на основании какого документа (параграф, пункт) вы используете вход, который производителем оборудования для данной цели не предназначен. И ждите ответа. Вдруг он так ответит, что вы ему ещё премию выплатите. Кто знает. У бюрократического самурая нет цели, только путь.
– Иванов Андрей Львович 1 год 11 месяцев назад
#ссылка