Форумчане, приветствую.
столкнулся с такой проблемой
имеется Арм ОрионПро
в нем имеется порт1 - с2000м, порт2 - с2000м
С имеющимися разделами с 1 по 200
необходимо добавить ещё один порт с мкой, Где имеются 60 разделов(с 1 ...60)
произовожу импорт конфига МКи
добавляются приборы и разделы, вроде бы все ок
но, происходит перемешка приборов на имеющиеся разделах Ориона(которые стояли в АРМ)
т.е. было
1 раздел - 1эт
1.1.5.12 
но после импорта добавляется и 3(57) порт, который новый
т.е.
1 раздел 
1.1.5.12
3.1.3.19 
как я понял, обе конфигурации конфликтуют от наличии разделов с одинаковой номерацией и перемешиваются
Можно ли обойти это?
или нужно 60 разделов - 3 порта, вносить в ручную?

1 год 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Сделайте в каждом пульте четырехзначную нумерацию разделов, где первая цифра - номер пульта 1, 2, 3, 4, 5. Тогда всё будет нормально. Разумеется если были блоки индикации с номерами разделов - их тоже придётся править. И имейте ввиду, что если был Поток-БКИ, то он не работает с четырёхзначными разделами вопреки документации. Там можно оставить 3 цифры


порылся на форуме наткнулся на такой совет, 6 летней давности)

как понял или в ручную, или так?)

1 год 4 месяца назад

avatar
Сделал по совету, все супер)
только ручками надо переименовать разделы)
 

Демин Руслан Борисович 1 год 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1252 раза

ЗАДАН

1 год 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.