партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000АСПТ и С2000ПТ как подружить

Инсталляция, монтаж » С2000АСПТ и С2000ПТ как подружить

Здравствуйте все!!! 
Помогите разобраться с проблемой!!! Есть на объекте следующие приборы: С2000М, С2000АСПТ-3 шт, С2000ПТ, С2000КДЛ. Проблема заключается в следующем С2000ПТ не дает управлять С2000ПТ. Настройка в пульте сл. Есть дипы и С2000ИПДЛ они соответственно подключены к КДЛ и через сценарий привязаны к С2000АСПТ (раздел 36, 37, 38) так же созданы разделы 33,34,35 в них добавлены С2000АСПТ (в сценарии запрещающие условия автоматика отключена) пподскажите какие разделы нужно добавить в уровень доступа для создания Ключа доступа к С2000ПТ

1 год 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Как много вопросов, как мало ответов.
Почему ПТ должен управлять ПТ? Что должны выполнять сценарии? В чём сложность приложить конфигурацию пульта?
В уровнях доступа права разделам правильно заданы? Разделы привязаны к ПТ на вкладке управления? Ключ доступа в пульте создан и уровень доступа к нему привязан? Трансляция событий привязана к ПТ? А в ПТ номера разделов правильно указаны? Какие версии приборов?

1 год 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В настройках уровня доступа или пароля для С2000-пт нужноу выбрать "управлять сразу"

1 год 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)