партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияОтключение/снятие разделов с С2000-БКИ

Эксплуатация » Отключение/снятие разделов с С2000-БКИ

Форумчане, приветствую
имеется такая система:
АРМ>С2000М>БКИ>КДЛ>КДЛ и тд
60 ПОЖАРНЫХ разделов (ИПДЛ, ДИП,ИПР)
на АРМ и М - тип шс пожарный 
В связи с новыми нормами теперь разделы, стали ЗКПС, которые только включаются/откл. На АРМ и М, возможно откл/вкл, а вот 
на БКИ возможен только Сброс Тревоги, вкл/откл невозможно
Вопрос: получится ли поменять шлейфа на Охранные, дабы была возможность снимать/взять с БКИ?
Понимаю, что это не правильно, но руководство объекта не хочешь воспринимать что-то иное, кроме как управление с БКИ

Версии:
кдл 2.27
М 4.14
БКИ 2.45

1 год 11 месяцев назад

avatar
Тип ШС Вы хотите поменять где ? Если в настройках КДЛ-то возможно получите " Не правильный тип АУ"
Если такое сообщение получите-то тогда точно  будет....АУ!!!!!

 но руководство объекта не хочешь воспринимать что-то иное, кроме как управление с БКИ

С начальством спорить не то ,что бесполезно,а порой и   опасно...Но вся эта "заваруха" напрвлена на то,что бы охрана могла только "сброситиь". Все остальные "манипуляции" проводят "ответственные сотрудники",имеющие более высокий "уровень доступа".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 11 месяцев назад

В с2000М и Орион
по идеи
на пульте появится возможно снять/взять в связи с охр типом шс
и на Орионе тоже, но орион не будет откликаться на команды снять/взять.

а по кдлу, тип стоит 8 адрес-порог, 3 Пож тепл, и 16 руч

Демин Руслан Борисович 1 год 11 месяцев назад

а по кдлу, тип стоит 8 адрес-порог, 3 Пож тепл, и 16 руч

Прелестно.
Поменяйте хоть один АУ на тип 4.- Дальше будет видно   стоит ли продолжать.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 11 месяцев назад

С2000м начинает ругаться на ошибку параметра шс :)
видимо не возможно тогда(

Демин Руслан Борисович 1 год 11 месяцев назад

Вариант,конечно есть.Ох и начнёт сейчас "ругаться-матерится" форум,но я   привык.
Вариант такой.
Откатывайте UProg на версию 4.1.4.   КДЛ 2.27 "найдётся". После этого в настройках "пожарных" АУ не ставьте "+" "Без права съёма". В БКИ "взятие/снятие"
Пробуйте. А если у Вас "начальство" из разряда- "неподдающиеся",то сохраняйте эту версию UProg и учитесь "откатывать" КДЛ на более ранние версии.
А если будут ругать(или хвалить)-то всё равно....С наступающим Новым годом !
Но с Сириусом такой "фокус" уже "не прокатит". Сириус-это прибор не для тех,кто относится к разряду  "неподдающиеся".( т.е.   трудновоспитуемые)

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 11 месяцев назад

Да, тоже думал начать откатывать кдлы)
и потестить)
но все вопрос разрешился, наше начальство закошмарило директора))
спасибо за совет, возьму на заметку)
С сириусом ещё не сталкивался :)
С наступающим и вас)

Демин Руслан Борисович 1 год 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2727 раз

ЗАДАН

1 год 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-БКИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.