Необходимо на объекте, где установлена адресная система на основе КДЛ организовать СМС оповещение пользователя об отключении электропитания на участке объекта. Состав системы: С2000-КДЛ, С2000М, УО-4С. 1 год 11 месяцев назад Р Алексей А 6Для контроля различных систем в КДЛ устанавливается тип входа 6 – «Технологический». Более подробное описание типов и способов задания входов приведено в эксплуатационных документах на КДЛ и «UProg».
Трансляция событий в С2000-М, пользователю останется запомнить что "нарушение технологического шлейфа" это отключение 220В. Как-то примерно так. – Баулин Владимир Александрович 1 год 11 месяцев назад Благодарю за подробный ответ!
Вот важный момент: возможно ли сделать так, чтобы пользователю не надо было такого запоминать? Как-то переименовать данное событие. – Р Алексей А 1 год 11 месяцев назад Посмотрите дескрипторы сообщений в УО, но после переименовывания все технологические события будут переименованы, если оно у вас одно, тогда нет проблем.
– Тремасов Константин Александрович 1 год 11 месяцев назад Интересно, этот прибор настолько «старый» и «дешевый»,
что даже этого не умеет. А ПГЕ например, передаёт от Мки, по-разному, для каждого ТШС, 4 разные СМС. – Карпов Дмитрий 1 год 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1942 раза
1 год 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Баулин Владимир Александрович 1 год 11 месяцев назад
#ссылка