партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажОС на сириус

Инсталляция, монтаж » ОС на сириус

Возможно ли  вставить тип шлейфа охранный в сириус ?
Или он заточен только под пс?

1 год 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Или он заточен только под пс?

Да !

ППКУП "Сириус" предназначен для контроля и управления системой пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения, дымоудаления и вспомогательным инженерным и технологическим оборудованием участвующим в обеспечении пожарной безопасности

Сириус хоть и большой,но кроме "пожарки" он больше ничего не  караулит.

1 год 3 месяца назад

avatar
Не такой уж он и большой по вашему 484 СП. Вот мы дикари ещё можем на него навешивать....

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Нда уж ящик хороший а функционала нет

1 год 3 месяца назад

avatar
Согласен полностью.Действительно.....тапочки в него не поставишь.

 Вот мы дикари ещё можем на него навешивать.

Мы тоже иногда   "микроскопом гвозди закручиваем".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 3 месяца назад

Нда уж ящик хороший а функционала нет

А это чтобы соблазна у некоторых не было - пожарку с охранкой крестить

Востриков Николай Викторович 1 год 3 месяца назад

Ну скрестили бы кто нибудь,  если любят бесплатно переделывать зачем им это запрещать 

Маланин Максим Юрьевич 1 год 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А зачем вам целый сириус под охранку? Разве охранными приборами не проще?

1 год 3 месяца назад

avatar
Хотели аккуратно сделать , так бы два ящика были ни никаких щитков

Маланин Максим Юрьевич 1 год 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А может кто знает планируется ли на сириус сделать прошивку  для ОС

1 год 3 месяца назад

avatar
Врядли, на нём ни кнопок соответствующих нет ни единичных индикаторов

Олещенко Игорь Николаевич 1 год 3 месяца назад

А давайте зададим вопрос: а зачем Сириус делать для ОС? 
Его собственно сделали не ддя того чтобы было больше,а ддя того чтобы попасть в СП 484.А ОС в 4484 СП не попадает

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 3 месяца назад

: а зачем Сириус делать для ОС? 

Хороший вопрос.

а ддя того чтобы попасть в СП 484

Хороший ответ.

А также....Если у Вас меньше 512 ИП и нет пожаротушения и оповещения 4-5 типа-то вполне сгодится и пульт. Не на каждом же объекте,где затеяли "пожарку излаживать" Сириус ставить.
Сириус-это всё-таки   Сириус.
"Булка с маслом" Сириуса-это  "дела пожарные".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 3 месяца назад

С другой стороны давайте посчитаем деньги заказчика: стоимость эмки,двух КДЛ,РИП и БКИ несколько штук. А тут один Сириус с этим справиться. Ну один КДЛ -С придется докупить. Ну конечно монтажники не очень хорошо. В случае с пультом 5 единиц,в случае Сириуса 1

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 3 месяца назад

 давайте посчитаем деньги заказчика:

Если этот критерий является основополагающим-то тогда мы все Федеральные Законы и Своды Правил  под "Заказчика" подомнём.
И как говорил товарищ Шарапов-то получится "не Закон,а кистень" А по-просту.."Что хочу-то и ворочу".  
"Охранным " приборам- жуликов ловить,а 
"Сириусу"- пожары тушить

"Овому овое".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 3 месяца назад

Дичайше извиняюсь но в Беларуси говорят нет пока таких ограничений к прибору как у нас:), и в Рубеж-2ОП в самом приборе охранный функционал не обрезали и у Аргуса приборы двойного назначения, да и тот же С2000м, пожарный функционал оттуда не выпилен.

Олещенко Игорь Николаевич 1 год 3 месяца назад

 и в Рубеж-2ОП в самом приборе охранный функционал не обрезали и у Аргуса приборы двойного назначения.

Я тоже извиняюсь,но "право выбора никто и ни у кого не отнимал"
Пульт по прежнему остался "двойного назначения" ,а Сириус-нет.....Так что....думайте и выбирайте. ну прямо как про раков. "Маленькие и дешёвые-но вчера .Или дорогие и большие-но уже сегодня".


 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 3 месяца назад

Ограничений нет то что 512 не требуется.Кольцо на интерфейс требуется. Кольца как такового у Сириуса нет? Нет. А из С2000м нового исполнения говорят что вот то псевдокольцо через СП 1 вырезали. Так что тоже самое резервирование интерфейса по итогу и остаётся. Ну или выискивать пульты старого исполнения. А будет ли их производитель производить, ХЗ

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 3 месяца назад

т.е для Беларуси тема Сириуса закрыта, не годится:)

Олещенко Игорь Николаевич 1 год 3 месяца назад

 А будет ли их производитель производить, ХЗ

Не будет. Тут даже кофе не надо заваривать,чтобы по гуще узнать.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 3 месяца назад

Почему закрыта тема Сириуса? Второй интерфейс как и у вас. Ну и БК ставить и будет счастье. Вот только ШПС пока не требуется. Какая собственно говоря разница? Кольцо или резервирование? Ну с точки зрения нормативки. В ей же не было четко написано что должно быть кольцевой. Там то собственно говоря и было про резервирование интерфейса. Псевдокольцо МЧС устраивало, сейчас по новому будем объяснять про резервиуемый интерфейс 

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 3 месяца назад

Единственное что пока ещё нет требований про 512 датчиков. А так тоже самое 

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 3 месяца назад

Да, я глянул ваш ТКП-190, там оба типа линий присутствует и разделение на разные приборы у вас давно произошло.

Олещенко Игорь Николаевич 1 год 3 месяца назад

Только у нас не ТКП 190)))). У нас после 190 былл 317, а потом что-то кого-то переклинило и вдруг поняли что по ТКП оказывается нельзя было работать. И сделали СН 2.02.2019. тоже 317 ТКП но уже строительные нормы 

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 3 месяца назад

Самое сложное сейчас будет это проектировщикам объяснить почему нет кольца. И то что БК надо..... И две практически параллельные линии интерфейса 

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 3 месяца назад

Посмотрел СН, согласно п.16.9 линии между приборами должны быть как раз резервируемые (т.к говорится о двух линиях а не об одной:) и для БК там же отличное обоснование.

Олещенко Игорь Николаевич 1 год 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1847 раз

ЗАДАН

1 год 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Сириус

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.