Добрый вечер. подскажите пожалуйста сменил прошивку на с2000-кдл на версию 2.30 с алгоритмом В 1 год 11 месяцев назад Рыжов Александр 38Скорее всего извещатель срабатывает в дифференциальном режиме, когда температура быстро нарастает за короткий промежуток времени. Скорее всего стоит тип шлейфа 3 или 21 с "Тип подключения извещателей" ПА (порогово-адресный). Думаю поможет если установить тип 9 (как советует Артур) или тип 21 но с "Тип подключения извещателей" АА (адресно-аналоговый).
– Кузьминов Сергей Владимирович 1 год 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1427 раз
1 год 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Дальше уже видно будет. Но что 21 ,что 9 -"температура Пожара" одинаковые. А это для "тепловика" самое главное. Можно ,конечно "температуру" слегка "подтянуть". Так ,что попробуйте.
И "вопрос на вопрос"
Сколько "тепловиков "висит" на КДЛ-ке (2? или больше ?)
Если больше-то как себя "ведут" другие "тепловики"?
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 11 месяцев назад
#ссылка