партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-КДЛ вер 2.30

Инсталляция, монтаж » С2000-КДЛ вер 2.30

Добрый вечер. подскажите пожалуйста сменил прошивку на с2000-кдл на версию 2.30 с алгоритмом В
После смены прошивки в гараже начали срабатывать ложно два пожарных тепловых извещателя С2000-ИП-03 2016 года.
Поменяли на новые С2000-ИП-03 2020 года. Так же срабатывают. в чём проблема где искать собаку зарытую 

1 год 2 месяца назад

avatar
Если установлен тип 21 ,то поменяйте на тип 9.
Дальше уже видно будет. Но что 21 ,что 9 -"температура Пожара" одинаковые. А это для "тепловика" самое главное. Можно ,конечно "температуру" слегка "подтянуть". Так ,что  попробуйте.
И "вопрос на вопрос"
Сколько "тепловиков "висит" на КДЛ-ке (2? или больше ?)
Если больше-то как себя "ведут" другие "тепловики"?

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад

Скорее всего извещатель срабатывает в дифференциальном режиме, когда температура быстро нарастает за короткий промежуток времени. Скорее всего стоит тип шлейфа 3 или 21 с "Тип подключения извещателей" ПА (порогово-адресный). Думаю поможет если установить тип 9 (как советует Артур) или тип 21 но с "Тип подключения извещателей" АА (адресно-аналоговый).

Кузьминов Сергей Владимирович 1 год 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1031 раз

ЗАДАН

1 год 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.