партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияЦентрализованное управление скуд

Эксплуатация » Централизованное управление скуд

Добрый день. 
Имееться Орин про и с2000-2, с2000-2 локально работают, по считывателю открывают кнопки работают. С2000-2 добавил в орин про, отобразил двери считыватель. Нажимаю, открыть закрыть, заблокировать, и в истории с низу команда проходит. Но не чего не происходит, с2000-2 не как не реагирует. 
Читал инструкцию по с2000-2 там сказано, что есть централизованное и локальное управление. Но как это реализовать не знаю. 

1 год 10 месяцев назад

avatar
Централизованное это когда код карты не передается в контроллер и хранится только на ПК, это никак не связано с вашей проблемой, контролер должен откликаться. Смотрите дальше, адреса, версии АРМ и контроллера, сам 485 интерфейс, уровень доступа.

Тремасов Константин Александрович 1 год 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Вероятно просто не выполнена процедура считывания конфигурации прибора и ядро опроса не перезапущено.

1 год 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1398 раз

ЗАДАН

1 год 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.