dear sirs
Помогите рещить проблему.
Нужно объединить три сегмента 485-сети в единую логическую сеть с управление от С2000м.
На катринках такие схемы присутствуют - т.е. в принципе - должно работать. Но не работает.


сеть = (ip1)C2000-Ethernet v.3.1(n24) ---(485-1)--- (n21)C2000m ( + будет БКИ)
|
сеть = (ip2)C2000-Ethernet v.2.6(n25) ---(485-2)--- (n27)Сигнал-10 (ШС...)
|
сеть = (ip3)C2000-Ethernet v.2.6(n26) ---(485-3)--- (n28)Сигнал-10 (ШС...)
|
сеть = ПК для настройки и отладки       + Com3(USB-485)--->       + Орион2-Интерфейс


Схема собрана на столе. Длина проводов - 0.5...1м.

Что имею.
Ip-адреса всем прописал. Ip-адреса для связи - по два каждому. Все три пингуются из сети.

Через "Служба Орион2-Интерфейс" вижу и конфигурирую все три Ethernet-а.

Если подключаю ПК в сегмент 485-3 то UProg через Com3 видит и конфигурирует оба "Сигнал-10".
Если подключаю ПК в сегмент 485-2 то UProg через Com3 видит и конфигурирует оба "Сигнал-10".
Если подключаю ПК в сегмент 485-1 с выключеным С2000м то UProg через Com3 видит только
свой Ethernet v.3.1(n24) и конфигурирует его.

Мои выводы - два старых Ethernet-а понимают друг друга а новый - нет.
Пробую упростить задачу - отставить пока новый и отладить кусок на старых.

Если подключаю С2000м в сегмент 485-2 и ПК в сегмент 485-3
то UProg через Com3 видит и конфигурирует только "Сигнал-10"(n28) т.е. только свой сегмент.
С2000м через меню видит только n27 т.е. только свой сегмент.
Если перевожу  С2000м в режим программирования
то UProg через Com3 видит и конфигурирует оба "Сигнал-10" и видит С2000м(n21).

В связи с этим имею два вопроса.
1. Упрощенный вариант. Как заставить C2000m из одного сегмента (например 485-2) видеть
устройства из другого сегмента (например 485-3)?
2. Полный вариант. Как объединить старые и новый Ethernet-ы в одну сеть?

Help me pls/
 

1 год 2 месяца назад

avatar
А вы задержки пересчитали и внесли их в М? Насчет старого и нового С2Е, пишут что должны работать и задержки расчитывать от версии 2.хх, но мне самому еще недовелось их скрещивать.

Тремасов Константин Александрович 1 год 2 месяца назад

А еще лучше выложить конфигурации всех С2Е.

Тремасов Константин Александрович 1 год 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Спасибо за наводку на задержки.
Скачал уже пятую утилиту для настройки болидов - RS485Settings.exe
Увеличил тайм-ауты на С2000м.
В упрощенном варианте - на двух старых Эзернетах - С2000м из одного сегмента 485 видит устройство в другом сегменте и управляет им.
Теперь буду изучать как задать тайм-ауты разным Эзернетам.

1 год 1 месяц назад

avatar
Насколько я знаю, использовать лучше всего режим прозрачный, кроме особых случаев.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Кому интересно чем дело закончилось.

Нашел я С2000Eth v.2
Прошил до v.2.77
Все три блока заработали так как хотелось.
Расстояние по карте от (485-1) до узла коммутации ~700м (по кабелю - больше)
От узла коммутации до (485-2) ~900m
От узла коммутации до (485-3) ~1500m
Все операции - взятие, снятие, сработка - проходят хорошо.
 

1 год 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1614 раза

ЗАДАН

1 год 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000
С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.