партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-ВТ и уведомление по смс

Инсталляция, монтаж » С2000-ВТ и уведомление по смс

Добрый вечер, подскажите как можно сделать отправку смс при выходе температуры или влажности за пределы. Из оборудования с2000-м КДЛки с2000-pge. И по возможности чтобы раздел переходил в тревогу и верещала с2000-м. Спасибо.

1 год 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

КДЛ формирует сообщения Повышение уровня, понижение уровня и Норма уровня, повышение, понижение и норма температуры от датчикв С2000-ВТВ - эти события действительно смогут передавтаься через С2000-PGE исп.01. Тревога не формируется, поскольку это другой тип извещателя и у него другое назначение,если необходимсо дополнительная индикация, то можно привязать какой-то оповещатель к реле и через сценарий пульта зажигать лампочку при повышении каких-то пороговых значений.  По вопросу тактик работы пульта предлагаю написать отдельно обращение в техническую поддержку - возможно есть и другие способы оповещения через пульт.

1 год 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

    Программой Pprog нужно включить С2000-КДЛ и С2000_PGE в конфигурацию С2000М, входы С2000-ВТ (тепловой термостатический и влагоизмерительный) включить в разделы С2000М. На вкладке настройки трансляции событий  "перетащить" С2000-PGE в окно "Трансляция событий", прибор должен появиться в списке приборов, которым  "Пульт С2000" передаёт события. Выбрать прибор, разрешить передачу событий группы "Служебные" и добавить ему разделы с входами С2000-ВТ. Этого достаточно, чтобы С2000М транслировал события "Повышение температуры", "Понижение температуры", "Температура в норме" (температура), "Повышение уровня", "Понижение уровня", "Уровень в норме" (влажность). В С2000-PGE также нужно будет настроить фильтры событий и параметры передачи.

    В С2000М события "Повышение температуры", "Понижение температуры", "Повышение уровня", "Понижение уровня" не являются тревожными, звуковой сигнал С2000М выдавать не будет. Для оповещения можно использовать 2 реле с программами управления 36 "Включить при повышении уровня" и 37 "Включить при понижении уровня" под управлением С2000М или С2000-КДЛ (С2000-СП2), либо 1 реле, управляемое С2000М сценарием. Данные состояния можно отобразить на С2000-БИ/БКИ на индикаторе с типом "Инженерный", но они не предполагают звуковую сигнализацию (это можно изменить).

1 год 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1559 раз

ЗАДАН

1 год 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.