Подскажите.на Сириусе при взятии зон на КДЛ пишется ошибка параметров,захожу через у прог в КДЛ все параметры адресных устройств выставлены.в чем подвох не пойму.помогите люди добрые

1 год 2 месяца назад

avatar
Без конфига КДЛ сложно сказать.
Хотя бы скрины части первых двух страниц.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

обновляйте Сириус и КДЛ  

1 год 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Снять-взять. Любимое действие Сириуса. Насколько помню, в этом случае тоже помогало. Сначала снять обязательно, иначе не возьмется, ошибка останется. И да, не смотрите, что по логике работы это сниматься не должно. Я ставил на охрану и клапана, и ТШС. Похоже, создателей этого прибора Билл Гейтс укусил. 

1 год 2 месяца назад

avatar
 Похоже, создателей этого прибора Билл Гейтс укусил.

Если бы Билл Гейтс знал про СП 484-то "бедолага Билл" сам себя бы укусил.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад

Не очень понимаю, что такое "без права съема" относительно АППЗ. У нас вся АППЗ должна быть без права съема. Поэтому Болид ввел состояния включен-отключен и теперь датчики могут быть в 4 состояниях вместо двух: взят-включен, взят-выключен, снят-включен, снят-выключен. И команды приходят парой, это видно на Орионе достаточно хорошо. Но отключать можно не только датчики, но и любое устройство в системе. Устройство при этом не отображает состояния и не работает по командам. Похоже, где-то тут и допустили ошибку. Поэтому всё добавленное в систему оборудование мне приходилось ставить на охрану. Но при  этом было невозможно включить то, что ты не выключал. Соответственно, приходилось сначала выключать (снимать с охраны) всю систему, а потом ставить обратно. И да, глюк с снятием/взятием 1 рандомного датчика в разделе сохранялся. То есть проворачивать этот трюк надо было с каждым датчиком лично, не через раздел. Проверял на версии Сириуса 1.02 и КДЛ 2.30 примерно полгода назад.

Крамаров Павел 1 год 2 месяца назад

 Похоже, где-то тут и допустили ошибку.

Поправят. К этому не привыкать.
Но только на 100% надо быть уверенным ,что это не "наш косяк",а Сириус является-"недопилышем".
Но ведь Сириус-это "чисто пожарный прибор". Тут всё должно быть максимально "чётко-ясно-понятно".
И как не почитаешь-сплошь какие-то  проблемы.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад

На всякий случай нзамечу, что в Сириусе СП4 добавляется специальным образом. Показывая Сириусу, что это не просто некие входы и выходы.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 2 месяца назад

Безусловно. Всё должно быть подмечено и всё должно быть указано.
Даже состояние "Автоматики". Это всё-таки пожарная автоматика, а не какая-то там..."биллогейтсковская фигня".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад

Про создание СП4 я в курсе. Но это не мешало тем конкретным СП4 появляться в непонятном состоянии, давать ошибку и не управляться с прибора. Включение-отключение решало проблему. 
На данный конкретный момент висящий рядом со мной Сириус версии 1.02.017 не хочет вязать оповещение к панели. При записи конфигурации дают ошибку, кнопки на панели работают, индикации неисправности оповещения нет. И при попытке считать приборы UProg ругается на невозможность считать версию прибора. Но работает. К счастью, объект маленький, страдать мне недолго.

Крамаров Павел 1 год 2 месяца назад

Если бы я был в службе поддержки и услышал такое по телефону, сразу бы попросил прислать конфиги и даже не стал вникать без них. Куча проблем, ничего не работает, всё плохо .. А-а-а-а.
 

Королёв Евгений Владимирович 1 год 2 месяца назад

в службе поддержки и услышал

ничего не работает, всё плохо .. А-а-а-а
.


В ТП ответили бы сразу.
И как ни странно у них работает,а у нас спина сырая.
Вот незадача.
"Крамольные мысли гнетут"-если изначально настроить не можем-то как это впоследствии эксплуатировать и обслуживать ?
Ведь это всё-таки настройка пожарной сигнализации,а не "серенады кремниевой долины".


 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад

Если бы я был в службе поддержки и услышал такое по телефону, сразу бы попросил прислать конфиги и даже не стал вникать без них. Куча проблем, ничего не работает, всё плохо .. А-а-а-а.

Я им и конфиги, и программу, и архивы и видео отправлял - через 2 недели переписок получил ответ: "Падажжжите - новая прошивка на Сириус в разработке, на днях усе будет ровно"

С тех пор прошло практически 9 месяцев :-)

ЗЫ: Основная моя претензия была в том, что АСПТ и привязанные к ней КПБ уже подорвали все модули - а на панели Сириуса тихо. С2000-ПТ пропускали даже момент отсчета задержки - в лучшем случае удавалось увидеть "Тушение", а чаще - не удавалось и этого.
Раздупление Сириуса происходило примерно через 5+ мин после ухода АСПТ в "Пожар"

Востриков Николай Викторович 1 год 2 месяца назад

С КПБ АСПТ не доводилось на Сириус дружить, а так вроде работает на лампочки (через СП2) как положено.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 2 месяца назад

Там сам АСПТ рулит КПБ - по 25+ модулей в зоне

Востриков Николай Викторович 1 год 2 месяца назад

А Вы говорите, прошивка Сириуса. Не сходится что-то.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 2 месяца назад

А Вы говорите, прошивка Сириуса.


А если так?

Блок «С2000-АСПТ» предназначен для централизованной (в составе системы «Орион») противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения по одной зоне порошкового, аэрозольного или газового пожаротушения.

Расширение количества пусковых цепей за счёт подключения до 16 контрольно-пусковых блоков «С2000-КПБ» к внутреннему интерфейсу RS-485-2

А централизацию у нас обеспечивает либо Сириус - либо С2000М
И они же рулят С2000-ПТ

Востриков Николай Викторович 1 год 2 месяца назад

Так подождите, 
Там сам АСПТ рулит КПБ

Вы говорите.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 2 месяца назад

Вообще АСПТ всю дорогу был вполне автономным прибором с возможностью удалённого запуска тушения.
"Централизация" ему понадобилась с необходимостью отображать обратный отсчёт на С2000-ПТ, чего он сам не умеет.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 2 месяца назад

Вообще АСПТ всю дорогу был вполне автономным прибором с возможностью удалённого запуска тушения.

Кури маны - ибо они рулез! (с)
Когда-то и С2000-АСПТ, и Сигнал-10, и С2000-4 были "вполне автономными приборами"

А потом - Болиду сделали а-та-та на предмет соответствия норм.
И они резко превратились в блоки, которые юридически не имеют права работать без "головы" в виде С2000М либо (с недавних пор) Сириуса.

Конкретно для АСПТ - с версии 3.50, где самый же первый пункт в РЭ стал гласить:
1.1 Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения «С2000-АСПТ» (в дальнейшем – блок) предназначен для работы в составе автоматической установки газового, порошкового или аэрозольного пожаротушения. Работа блока возможна только в ИСО «Орион» под управлением сетевого контроллера (пульта «С2000М») совместно с блоком индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ».

И Вы очень невнимательно прочти мои первоначальные претензии.
У меня нет проблем ни с АСПТ, ни с управляемыми им КПБ - проблема в Сириусе.
На парковке уже 5 минут как обнаружен пожар, взорвались модули, орут Рупор-300, работает СПДВ - а охрана пьет чай и вообще не в курсе событий - потому что Сириус, С2000-ПТ и С2000-БКИ молчат и ничего не индицируют
"Централизация" ему понадобилась с необходимостью отображать обратный отсчёт на С2000-ПТ, чего он сам не умеет.

Ну вообще - С2000-ПТ существует с 2006 года - но кто про 1 версию помнит? :-)

Востриков Николай Викторович 1 год 1 месяц назад

На парковке уже 5 минут как обнаружен пожар, взорвались модули, орут Рупор-300, работает СПДВ - а охрана пьет чай и вообще не в курсе событий - потому что Сириус, С2000-ПТ и С2000-БКИ молчат и ничего не индицируют

С такими "критическими явлениями" уже не раз выступали на форуме.И дело шло не даже о Сириусе,а о С2000М. Не понятно сколько приборов и как это всё у Вас реализовано...
Может не по "физической шине",а через кучу разных ПИ и Езернетов,что впрочем такой "тормоз" в работе приборов тоже не извиняет....
Но такие "задержки" в "пожарке" просто недопустимы. Иначе мы сообщение о возгорании будем получать не от прибора,а от приехавших по телефонному вызову (поступившего от прохожих)       огнеборцев.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад

Не понятно сколько приборов и как это всё у Вас реализовано...
Может не по "физической шине",а через кучу разных ПИ и Езернетов,что впрочем такой "тормоз" в работе приборов тоже не извиняет...

Сириус - на 1 этаже, вместе с БКИ, ПТ, КДЛ жилых этажей, далее - RS идет на чердак.
И с 1 же этажа - через ПИ - отстрел в парковку, на АСПТ, Рупоры, КДЛ

Из всех тормозисторов - 1 шт ПИ

И тормозит именно Сириус - причем именно в плане индикации и управления БКИ и ПТ, потому как Рупор-ы и СП4 отрабатывают сразу после "Пожар-а" на АСПТ

Востриков Николай Викторович 1 год 1 месяц назад

Я им и конфиги, и программу, и архивы и видео отправлял - через 2 недели переписок получил ответ: "Падажжжите - новая прошивка на Сириус в разработке, на днях усе будет ровно"

С тех пор прошло практически 9 месяцев :-)


Тогда действительно ....Прошивка может быть ни при чём.
Если бы совсем не работало-то возможно...
Но сменой прошивки заставить прибор  "работать как угорелый"  что-то мне представляется  маловероятным.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад

А события "Тушение" и "Пуск ПТ" отражены в логах Сириуса вовремя или с задержкой?
Или охрана таким образом пытается уйти от вопроса, "почему на посту никого не было"?

Королёв Евгений Владимирович 1 год 1 месяц назад

А как резервирование интерфейса реализорвано, если Вы говорите про один ПИ и зоны различных систем за ним?

Королёв Евгений Владимирович 1 год 1 месяц назад

А события "Тушение" и "Пуск ПТ" отражены в логах Сириуса вовремя или с задержкой?

С задержкой относительно факта сработки тепловиков и АСПТ. И даже события запуска Рупоров в логах идут с задержкой относительно фактического времени начала трансляции. Время отработки СП4 оценить сложно - события в логах идут с перепутыванием времени, т.е. то что произошло раньше - может быть выше или ниже того места, которое должно занимать при сортировке по времени
Или охрана таким образом пытается уйти от вопроса, "почему на посту никого не было"?

Охрана не при делах - это было обнаружено еще на стадии запуска и пусконаладки
А как резервирование интерфейса реализорвано, если Вы говорите про один ПИ и зоны различных систем за ним?

Никак. Проект по нормам СП5 сделан

Востриков Николай Викторович 1 год 1 месяц назад

Ну т.е. Вам неочевидно нарушение передачи событий по интерфейсу через ПИ?
Перемычки только на концах интерфейса?
Скорость 9600 на ПИ?
485 на ПИ неизолированный со стороны питания ПИ? Или уравнивающий нулевой провод между Сириусом и "GND" условного подвала.

 

Королёв Евгений Владимирович 1 год 1 месяц назад

Перемычки только на концах интерфейса?

Да. Если в т.ч. считать изолированный выход ПИ за конец.
Скорость 9600 на ПИ?

Да
485 на ПИ неизолированный со стороны питания ПИ?

Да
Или уравнивающий нулевой провод между Сириусом и "GND" условного подвала.

Нет такого
Ну т.е. Вам неочевидно нарушение передачи событий по интерфейсу через ПИ?


Мне - нет. А Вам?
Были бы проблемы с передачи событий по интерфейсу через ПИ - Рупора, клапана и ШКП в парковке отрабатывали бы после того, как на Сириусе, ПТ и БКИ пробежали события. А они отрабатывают согласно очередности в программе - а индикации этого нет.

Тут - именно что затуп Сириуса в части быстродействия.

ЗЫ: На жилой части - тормоза тоже присутствуют. Но т.к. этажных устройств (и событий от них) намного меньше - выражено это заметно слабее.

ЗЫЫ: RS идет так
                                                      ПИ-из - парковка (АСПТ, Рупоры, КДЛ, С2000-4)
Сириус - БКИ - ПТ - КДЛ - КПБ - ПИ-неиз - РИП-56 - чердак (пара С2000-4 на ШКП и КДЛ)

По факту - БКИ, ПТ, КДЛ и КПБ не по 1 штуке - но логику построения понять хватит

Востриков Николай Викторович 1 год 1 месяц назад

Тут - именно что затуп Сириуса в части быстродействия.

"Жёстко сказано".  Но....Если 9 месяцев Вы сделать ничего не можете,а ТП (похоже) тоже помочь ничем не может-то....
Может придти к "соломонову решению",а именно...
"Что нельзя изменить- к тому нужно привыкнуть".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад

"Что нельзя изменить- к тому нужно привыкнуть".

Обслуживающую контору жалко :-)

Востриков Николай Викторович 1 год 1 месяц назад

Обслуживающую контору жалко :-)

Благородно!
Но и жалости тут особой быть не должно. А именно по 2-м причинам
1.Если у "обслуги" что-то сломается-то снова Вас же и позовут
2. "Что выросло-то и выросло".

Ведь все хотели,как лучше. Ещё 3 месяца "протерпите",а там глядишь и   "гарантия кончится". Неприятно сознавать,что получилась "сигналка-неудача",но что же тут поделаешь....

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад

Но Рупора\клапана отрабатывают оп сигналу "Пожар\Пожар2", а не приходящим с задержкой "Тушение" и "Пуск ПТ".
И на всякий ещё уточню: питание ПИ от Сириуса (к кот. он подключен неизол. интерфейсом) или от БРП, который рядом с Сириусом, и по правилам GND этого БРП должен быть общим с Сириусом?

Королёв Евгений Владимирович 1 год 1 месяц назад

Но Рупора\клапана отрабатывают оп сигналу "Пожар\Пожар2", а не приходящим с задержкой "Тушение" и "Пуск ПТ".

Чтение по-диагонали - до добра не доводит. В 1 же посте писал
 Основная моя претензия была в том, что АСПТ и привязанные к ней КПБ уже подорвали все модули - а на панели Сириуса тихо. С2000-ПТ пропускали даже момент отсчета задержки - в лучшем случае удавалось увидеть "Тушение", а чаще - не удавалось и этого.

Как по-вашему - задержка отсчета может появиться до - или вместо - пожара на ПТ?
питание ПИ от Сириуса (к кот. он подключен неизол. интерфейсом) или от БРП, который рядом с Сириусом, и по правилам GND этого БРП должен быть общим с Сириусом?

От РИПа, который питает БКИ и ПТ. Все приборы в комнате охраны запитаны от одной точки 220В - соответственно GND у них общий
Ну и чтобы предупредить еще кучу глупых вопросов - 0В тоже обвязаны как положено.

Uprog из парковки (при отключенном от Сириуса RS и перенастроенной скорости, естественно) - влегкую видит все приборы системы даже на 115200, читает и пишет

Востриков Николай Викторович 1 год 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В 1 же посте писал

В 1 посте не Вы писали. И вообще тему начал другой человек. Каждый раз сложно найти, где начинается именно Ваша история.
Как по-вашему - задержка отсчета может появиться до - или вместо - пожара на ПТ?

Может, если событие "Пожар" потеряно.
Uprog из парковки ... видит все приборы системы даже на 115200, читает и пишет

А вот это для меня новость, как Вы смогли заставить работать UProg в протоколе Орион выше 9600. Как Вы приборы заставили работать на бОльших скоростях в этом протоколе ... 

1 год 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2775 раз

ЗАДАН

1 год 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Сириус

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.