На объекте имеется следущее оборудование: 1 год 10 месяцев назад Dogmatic Death 40Так оно работает, но нужно вкл./откл. одной конпкой.
Облазил весь форум, инструкции, но так ине нашел ответа: можно ли с С2000-БКИ в.4.0 управлять выходами Сигнал-20П 3.10 или это в принципе невозможно. Аналогично столкнулся с нововведениями по С2000-БКИ - невозможно взять пожарный раздел, только сбросить или снять с охраны(?!). Посмотрел видос и теперь жду прошивки, чтобы это недоразумение исправили. В С2000-КДЛ 2.30-2.35 отключили взятие/снятие всех шс с С2000М... – Dogmatic Death 1 год 10 месяцев назад Да что там такого загадочного в БКИ 4.00....
В 2.45 в пульту задаешь на вкладке реле тактика 1, делаем технологическое оборудование (или пожарное,не важно), уровни доступа, привязки управления и всё ездит. – Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 9 месяцев назад Запрограммировано: В сигнал-20П - выход: "Технологическое оборудование"; тактика управления: "Не управлять". В С2000М - тип выхода: "Технологическое оборудование"; Тактика управления: "Нет", ввыход добавлен в отдельный раздел; в уровнях доступа стоит резрешение на управление исполнительным устройством; присвоен физический ключ доступа; В привязе управления: раздел привязан к С2000-БКИ. РЭп «С2000М». 2.2.5.4 Настройка управления релейными выходами При настройке централизованного управления релейными выходами других приборов необходимо отключить локальное управление этими выходами, поскольку выходы, задействованные во внутренней тактике работы прибора, игнорируют команды управления, полученные по интерфейсу RS-485. В приборах «С2000-4», «Сигнал-20П», «Сигнал-20М» и «Сигнал-20 серии 02», «Сигнал-10» для этого нужно убрать связи шлейфов сигнализации с выходами в конфигурации ШС приборов. В контроллере «С2000-КДЛ» локальное управление отключается заданием выходу программы управления 0 «Не управлять» в конфигурации выходов. Приборы «Сигнал-20 серии 02» игнорируют заданную в конфигурации пульта задержку управления реле, время управления задаётся параметром «Время управления» в конфигурации выходов прибора, программы «мигать» позволяют мигать только в режиме «0,5 с включено / 0,5 с выключено». Если выход прибора имеет конфигурационный параметр «Тип выхода», рекомендуется указать тип «Простой». – Сидельников Александр Дмитриевич 1 год 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо за советы, все заработало. 1 год 9 месяцев назад Dogmatic Death 40Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1985 раз
1 год 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Так этому реле обозначите "исходное состояние". Попытка-не пытка.
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 10 месяцев назад
#ссылка