Никогда не запускал Поток-3Н. Сейчас столкнулся. Никак не получается, чтобы управлять с Поток-БКИ Потоком-3Н. Вроде всё сделал по инструкции, но на БКИ не отображается состояние индикации. Пробовал просто включить автоматику, через 26 реле, включилась. Но на БКИ никак не отразилась.Потом создал раздел "Насосная станция". Указал шлейфы 23,24,25,26,27 и 32, 33. Ну и состояния приборов Поток-3Н и Поток-БКИ. Уровень доступа создал со всеми разрешениями, пароль, привязал управление. Да и нужно управлять БКИ с ключа, а не с С2000-М. Подскажите, может что не так делаю. 1 год 9 месяцев назад Григорец Олег Викторович 14Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, Артур Николаевич! Из-за торопливости всё:(( Не установил раздел самой станции, вернее указал, но неверный. Сейчас всё заработало. Если что произойдёт отпишусь. За ссылку, отдельное спасибо! 1 год 9 месяцев назад Григорец Олег Викторович 14Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Если найду рабочие схемы пульта,Потока и Потока-БКИ-то размещу в "личке".
Разместил. Схема рабочая -постоянно на "водоотдачу" проверяем.
Да и РЭ на Поток-3Н как это делается тоже указано. Вообще "штука прикольная"-интересно "поковыряться".
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 9 месяцев назад
#ссылка