партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНастройки RS485 Сириус по умолчанию

Эксплуатация » Настройки RS485 Сириус по умолчанию

Здравствуйте.
Необходимо поменять настройки внешнего и внутреннего RS485 на приборе Сириус на "по умолчанию"
В документации на прибор они не описаны.
Может кто-то сможет подсказать?

1 год 9 месяцев назад

avatar
Параметры работы интерфейсов RS-485 по протоколу Орион

[Наименование параметра] / [Допустимый диапазон] / [Значение по умолчанию]

Попыток чтения событий / 1…15 / 2
Попыток передачи команды / 1…15 / 2
Попыток передачи широковещательной команды / 1…255 / 2
Таймаут при чтении событий / 5…8000 миллисекунд / 30
Таймаут при передаче команды / 15…8000 миллисекунд / 600
Таймаут ответа при поиске узла / 5…8000 миллисекунд / 8
Пауза сеанса со сменой направления / 4…8000 миллисекунд / 5
Пауза сеанса без смены направления / 4…8000 миллисекунд / 5
Пауза после широковещательной команды / 1…8000 миллисекунд / 5
Таймаут соединения / 1…8000  секунд / 3

P.S.: в руководстве на версию 1.03 значения будут указаны.

Сидельников Александр Дмитриевич 1 год 9 месяцев назад