партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000-БКИ На ставит не снимает раздел ни охранный ни пожарный

Эксплуатация » С2000-БКИ На ставит не снимает раздел ни охранный ни пожарный

Привет, народ подскажите пожалуйста!
На объекте стоят с2000-бки, с2000-кдл! все подключено правильно но при попытке взять снять раздел с БКИ не чего не происходит звучит 1 сигнал и все! со всех разделов ставятся и берутся только 10,11,12 пожарные ! а вот все остальные с 1 по 9 пожарные (сброс тревог) и с 13 по 17 не берутся не снимаются (охранные)! https://disk.yandex.ru/d/BDSvTb-kJ4CfUg (конфиги)

1 год 8 месяцев назад

avatar
Сигнал приятный или противный? 
Какое сообщение выводится на ЖКИ пульта во время этого сигнала? 

Иванов Андрей Львович 1 год 8 месяцев назад

В С2000-БКИ  для пожарных разделов 1 - 9 настроен тип кнопки "Сброс тревог". Сброс тревог  выполняется только при наличии тревог или "невзятия".
С охранными разделами 13 - 17 нюансов быть не должно. Попробуёте добавить в конфигурацию С2000М PIN-код с уровнем доступа 2 "Охрана" и поуправлять этими разделами с пульта, обратив внимание на состояния разделов и события, возникающие при управлении. 

Ильин Сергей 1 год 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Добрый день. У меня проблема после прошивки с2000кдл с версии 2.12 на версию 2.35 перестали ставиться и сниматься с охраны разделы с с2000бки. 
 

1 год 8 месяцев назад

avatar
С2000-КДЛ с версии 2.30 не поддерживает "снятие"/ "взятие" пожарных входов, поддерживает только "отключение" / "включение". Если в конфигурации С2000М типы входов С2000-КДЛ указаны "по умолчанию" , поменяйте на "пожарный", "адресно-аналоговый дымовой" или "адресно-аналоговый тепловой". В этом случае при "снятии" с С2000-БКИ С2000М будет выполнять "отключение", а при "взятии" - включение. Для работы с С2000-КДЛ версии 2.35 С2000М нужно обновить до последней версии (4.14, 3.14 или 5.02).

Ильин Сергей 1 год 8 месяцев назад

Спасибо.

Алексей 1 год 8 месяцев назад

Тут вот столкнулся. КДЛ- 2и исп 01 1.35, М-ка 5.02, БКИ 4.0. Шлейфы пожарные, в уровне доступа отключение\ включение разрешено. БКИ тип пожарный, управление - взятие\снятие.
Разделы только отключает. Включение раздела только через пульт с тем же паролем, что у БКИ. Как так? Опять БКИ перепрошивать?

Леготин В В 1 год назад

Вам понадобится обновить БКИ до версии 4.01 и задать кнопкам тип управления "откл. / вкл. контроля". Данной прошивки БКИ и UProg на сайте пока нет, придётся обратиться в техподдержку.
 

Ильин Сергей 1 год назад

Спасибо за быстрый и честный ответ. Радость то какая - я еще не дебил. А БКИ опять перепрошивать :((

Леготин В В 1 год назад

Сергей! А проблема с ключами разблокировки клавиатуры это тоже особенность 4.0 ?

Леготин В В 1 год назад

Не знаком с такой проблемой. Можно расписать её подробно?

Ильин Сергей 1 год назад

Вам понадобится обновить БКИ до версии 4.01 и задать кнопкам тип управления "откл. / вкл. контроля". Данной прошивки БКИ и UProg на сайте пока нет, придётся обратиться в техподдержку.– Ильин Сергей

Вот за это отдельное спасибо. А то в деревнях, ставим адресную систему. Ответственный за ПБ бабушка "божий одуванчик", которой раз 5 обьяснили как через с2000м ей в случай чего отключить сработавший раздел. Она так и не понимает. Бки есть, даже с ключем. и даже с правами уровня 2. но как писали выше можно было только отключить. А отключать в деревнях точно придется, особенно в августе и сентябре, когда мошкара мелкая идет. Ей сетки в датчиках и на окнах, что есть, что нет. Постоянно ездим на такие обьекты, выгоняем с датчиков не прошенных гостей.

Петренко Михаил Валерьевич 1 год назад

Бардак   да и только  Иначе и не назовёшь. И это я не про бабушек и мошкару.
Если так то надо "продумать тему"- отказаться от БКИ и перейти на БИ.

Вам понадобится обновить БКИ до версии 4.01 и задать кнопкам тип управления "откл. / вкл. контроля". Данной прошивки БКИ и UProg на сайте пока нет, придётся обратиться в техподдержку

Мало того,что дефицит   ,так ещё и "недопиленный".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад

Неужели спусти почти полгода её (4.01) всё же "изобрели"? Первый раз услышал о ней от глубоко уважаемого Александра Гулюгина на выставке в Минске примерно в середине апреля этого года. И вот она наконец-то появилась. Ура! А мы уже и привыкли делать как надо ))))))( в смысле что не отключать с БКИ,а только сброс тревоги 

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год назад

Про ключи. Изначачальная идея - клава БКИ блокирована, есть пара ключей для ответственных. Пусть при ложняках отл\вкл. Пара ключей прописалась в БКИ ( обычные ТМ), но при проверке светодиод доступ не загорается, а мигает. Но! после этого мигания отключить позволяет, а при попытке приложить и включить - посылает на пульт, а тот, естественно, пишет доступ отклонен. Эту тему тоже надо бы проверить.

Леготин В В 1 год назад

А.Н! А БИ свободно продаются?

Леготин В В 1 год назад

В.В
Если такой гемор-то и от БИ.  отказаться. Ибо у "Болида" всё (как в доме Облонских) смешалось в кучу.
Можно-не можно,надо-не надо,хотим -не хотим ....
Только "Вы плюхайтесь,а мы поглядим" осталось прежним.
А за ответ типа "Из "коробки" и сразу в "перепрошивку"-так за это вообще должно быть совестно.
Извините за прямоту.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад

Сейчас в вопросах еще пару анекдотов расскажу
 

Леготин В В 1 год назад

Сейчас в вопросах еще пару анекдотов расскажу

Не надо. И так  весело.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад

У людей трудные моменты. СП мутные, кривой китай, а теперь из этого сделать конфетку. Надеюсь новое производство все же открыли, а то старые видео это нечто. Еще в 90-х такое видел вживую. Кооператив синклеры паял.

Леготин В В 1 год назад

Мало того,что дефицит   ,так ещё и "недопиленный".
Извините за прямоту.

Наконец-то и Артура по этому поводу бомбануло!

Налетов Константин 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день.

Про ключи. Изначачальная идея - клава БКИ блокирована, есть пара ключей для ответственных. Пусть при ложняках отл\вкл. Пара ключей прописалась в БКИ ( обычные ТМ), но при проверке светодиод доступ не загорается, а мигает. Но! после этого мигания отключить позволяет, а при попытке приложить и включить - посылает на пульт, а тот, естественно, пишет доступ отклонен. Эту тему тоже надо бы проверить.

Ключи, хранящиеся в памяти С2000-БКИ, не предназначены для управления разделами, а только для ограничения сброса звуковой индикации:
1.4.8 Сброс звукового сигнала осуществляется нажатием на кнопку «Сброс» . С помощью  программы Uprog можно настроить ограничение доступа к сбросу звукового сигнала. В этом случае кнопка «Сброс» блокируется, а сброс звукового сигнала происходит только после поднесения к считывателю одного из ключей Touch Memory, код которого занесён в память блока.

Справедливо для С2000-БКИ в 2.45 и выше.

1 год назад

avatar
Спасибо за ответ. Ключи вписать в пульт несложно, но любые изменения в составе ключей долго и муторно. Выгрузить конфигурацию пульта, подредактировать пароли и снова загрузить. Потом у юзера рука дрогнула и ключ снимает все разделы... Тихая паника или громкая истерика. Не вернуть ли просто блокировку клавиатуры? 

Леготин В В 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7305 раз

ЗАДАН

1 год 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.