партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСигнал-10 и ИПР 535-07е

Инсталляция, монтаж » Сигнал-10 и ИПР 535-07е

Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Смонтированы ИПР 535-07е - 2 шт. и подключены к сигнал-10, один ИПР на шлейф. ИПРы подключены согласно схеме на сам ИПР. Шлейф на сигнале-10 взять, но при сработки ИПР уходит в обрыв и через секунду восстанавливается при том что он в сработки. Подскажите схему подключения, может кто-то уже сталкивался с ИПР 535-07е

1 год назад

avatar
Схема подключения как в инструкции. Только верно расчитайте номинал резисторов, чтобы значения АЦП попадали в требуемый диапазон (согласно таблицы в инструкции на сигнал-10). 

Рыбкин Евгений Сергеевич 1 год назад

Еще интересная информация есть в п.4.2  4371-006-43082497-04-01 РЭ:
Назначение функциональной перемычки J1 «ФИКС» (фиксация при срабатывании):

«0 - ВКЛ» - перемычка снята – извещатель соответствует п.4.2.1.10 ГОСТ Р 53325-2012.
После срабатывания извещатель фиксируется в режиме «Пожар». Возврат ИП в дежурный
режим после выдачи им тревожного извещения, осуществляется при установленном
приводном элементе после отключения/ включения питающего напряжения с ИП. Время
сброса извещателя при отключении электропитания не более 3 с. Также возврат извещателя
в дежурный режим возможен деактивацией магнитным ключом из комплекта поставки
(поднести магнитный ключ к месту, обозначенному на корпусе устройства цветной меткой).

«1 - ОТКЛ» - перемычка установлена – после срабатывания извещатель переходит из
тревожного в дежурный режим автоматически при установке приводного элемента в
исходное состояние.

Для соответствия ГОСТ Р 53325-2012 и при использовании извещателя на
территории России перемычка J1 должна быть
снята.
(выделение как в оригинале).

Кочетков Сергей Андреевич 1 год назад

Время сброса извещателя при отключении электропитания не более 3 с.

я в инструкции на сигнал-10 не нашел (или невнимательно смотрел) при взятии на охрану можно время регулировать или нет?

Песков Игорь Александрович 1 год назад

я в инструкции на сигнал-10 не нашел (или невнимательно смотрел) при взятии на охрану можно время регулировать или нет?

Таблица 1.2.1 Технические характеристики
1.2.14
Это время не регулируется.

Баулин Владимир Александрович 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1823 раза

ЗАДАН

1 год назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.