Добрый день. Такая ситуация. С-2000М подключён к компьютеру через C2000-Ethernet(v3.10).
Настроили согласно инструкции C2000-Ethernet(v3.10). В Uprog через службу Орион-интерфейсы сам приор видится. Создали виртуальный порт Орион-ПРО, через него приборы не видны
Подключение черес RS-232 к пульту С2000М(v.4.13).
Прозрачный
8бит данных. 1 стоповый
Оптимизация вкл
тип порта статический
UTP-порт сменили на 40001
Скорость 9600
адрес RS-232 совпадает с адресом прибора.
 

1 год 9 месяцев назад

avatar
Таблицу маршрутизация заполнили?

Рыбкин Евгений Сергеевич 1 год 9 месяцев назад

Пока Вы не выложили конфигурацию С2000-Ethernet, вариантов может быть много.
 Я бы обратил внимание на следующее.
 
1.  С2000-Ethernet не должен находится в режиме Конфигурирования.
2.  UDP-порт отправителя на чтение/запись должен отличаться от UDP-порта для свободного соединения (он по умолчанию как раз 40001).
3. IP-адрес С2000-Ethernet желательно должен находится в одной подсетке с ПК. Если нет, то тогда уже настраивать маршрутизацию.
4. В списке удаленных устройств на СЕ добавлен IP-адрес ПК.
5. Протокол – Орион Про.
6. Режим работы С2000-Ethernet – Прозрачный.
7 Скорость работы – любая на выбор 9600- 115200
   После того как настроили СЕ, для уверенности, что записали правильно, сосчитайте ещё раз и сверьте, что записалось правильно.
8. В пульте С2000М скорость порта RS-232 – такая как в С2000-Ethernet.
    Пульт в режиме «Компьютер».
9. В программе «Settings» выставить для вашего виртуального порта Скорость, Протокол аналогичный настройкам в С2000-Ethernet. Добавить IP-адрес С2000-Ethernet и его порт (установленный вами для чтения/записи). Можно воспользоваться мастером автоматической настройки.
10. В программе упрог настроить службу Орион-2, выставив реальный адрес вашего ПК, а не 127.0.0.1.
  Если это всё выполнено верно, то проблем быть не должно.
 

Тяпкин Сергей Анатольевич 1 год 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ





Вот те настройки которые стоят сейчас. Перемычка Confg снята на C2000-Ethernet. Всё равно никоких подвижек. Пробовал ставить галочку/убирать передача и приём по одному UDP. Всё равно приборы в системе не видит другие.
Скорости стоят везде 9600. Режим компьютер в пульте. Протоколы Орион-Про. Даже С2000-Ethernet подключили по двум протоколам RS232 и RS485.

И ещё такой вопрос глупой. При созании виртуального COM-потра в UPRog он же не должен отобрадаться в диспетчере.

1 год 9 месяцев назад

avatar
НА первом скрине подключение по 40003 порту, а в настройках везде 40004. Внимательнее прочитайте инструкцию, для чего и какой порт нужен.
И ещё такой вопрос глупой. При созании виртуального COM-потра в UPRog он же не должен отобрадаться в диспетчере.

Нет, не должен.
 

Рыбкин Евгений Сергеевич 1 год 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1666 раз

ЗАДАН

1 год 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.