Народ всем доброго дня.
Никогда не думал что стану в такую "затупу": сколькью выходами (исполнительными устройствами) можно управлять в С2000М при помощи сценариев? Тактики то понятно 256. А вот сценарий? Всё так неоднозначно в "букваре" написано.... Судя по тому что написано получается 255*255 в максималке 

1 год 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Количество выходов, управляемых одним сценарием - до 255. Сценариев, которые управляют по 255 реле, создать 255 шт. не получится, их "влезет" чуть больше 50 (многошаговых - меньше). Но такие системы будут практически неработоспособными из-за низкой скорости управления в случае, если все реле активируются одним сигналом. С2000М управляет 256 реле примерно за 10 секунд - это ограничение по скорости активации выходов по сигналу.
Кроме быстродействия имеется ещё одно ограничение. Для индикации состояния выходов и ручного управления выходам задаются типы "технологическое оборудование" или "противопожарное оборудование". Таких выходов не может быть больше 2048 в сумме с входами (ШС, адресными извещателями).

1 год 9 месяцев назад

avatar
Ясно.спасибо. 

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)