партнерский раздел
ФорумПредложения по развитиюВедомый С2000М

Предложения по развитию » Ведомый С2000М

Здравствуйте! Ваши специалисты рассматривали вопрос по аппаратной и программной "переработке" С2000М, чтобы появилась возможность выбора режима работы в интерфейсе RS 485? А то бывают задачи когда необходимо на территориально-удалённых объектах предусматривать наличие отдельного сетевого контроллера а по факту получается собрать подобную схему только на "сириусах" и по стоимости выходит довольно накладно..... Почему бы не реализовать схему по типу ведущий Сириус на посту охраны и ведомые С2000М на объектах

1 год 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Таких планов нет. В системах пожарной сигнализации и противопожарной автоматики линия связи от С2000М на объекте до Сириуса на посту охраны должна быть резервированной. Компактные корпус и плата С2000М не позволяют реализовать в приборе 4 линии связи: резервированную для подключения блоков на объектах и резервированную для подключения к ведущему прибору на посту охраны.

1 год 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Немного перфразирую вопрос. В ППКУП Сириус линий связи 2 - 1 основная 1 резервная. В С2000М исп.01 (извиняюсь что раньше не указал исполнение) линий связи тоже 2 - 1 осн 1 резерв. Что мешает переработать данный С2000М исп.01 чтобы появилась возможность выбора роли данного устройтва?

1 год 1 месяц назад

avatar
*под линией связи имею ввиду только RS-485

Петрунин Андрей Петрович 1 год 1 месяц назад

И какую функцию по вашему должен выполнять в таком подключении С2000М, простой клавиатуры?

Налетов Константин 1 год 1 месяц назад

У установленных на объектах С2000М исп.02 оба интерфейса RS-485 используются для подключения блоков данного объекта. Подключить к ним ещё и Сириус никак нельзя.

Разрабатывается С2000М с 3-м RS-485 для подключения к АРМ "Орион Про". В рассматриваемой схеме с общим постом охраны одного RS485 для подключения к центральному Сириусу будет недостаточно, поскольку неисправность этой линии приведёт к потере индикации состояния объекта на посту охраны и управления им. 

Ильин Сергей 1 год 1 месяц назад

Наверное, можно наедятся, что он
Разрабатывается С2000М с 3-м RS-485

будет с нормальным дисплеем (более 3х строк), и относительно миниатюрным (как предыдущие),
но не такой «большой», и «железный» как другие?
Или уже «не судьба»?

Карпов Дмитрий 1 год 1 месяц назад

Разрабатывается С2000М с 3-м RS-485

Здесь имею в виду модернизацию в существующем корпусе с тем же дисплеем.
Проект корпуса пульта с дисплеем как у Сириуса запущен, но это будет следующий этап развития пульта.

Ильин Сергей 1 год 1 месяц назад

неисправность этой линии приведёт к потере индикации состояния объекта на посту охраны и управления им. 

Хочу заметить, что требования к защите от такого рода неисправности нет.
Однако запрещено терять функцию управления внешними СПА, относящимися к данному объекту.
Поясню: интерфейс, используемый для диспетчеризации можно не резервировать.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 1 месяц назад

Единичная неисправность линий связи в одной части объекта (в здании, сооружении, отсеке и т. п.) не должна влиять на работоспособность СПА в других частях объекта и возможность отображения сигналов о работе СПА на пожарном посту.

 

Ильин Сергей 1 год 1 месяц назад

Грубо говоря возможность отображения никуда не девается при обрыве линии. АРМ по прежнему может отображать всю поступающую на него информацию.
Это не от невежества. Просто нормы так написаны (и СП484 в т.ч.), что смысл написанного зависит от читающего.
И не из этого ли исходили, когда реализовывали всего 1 Ethernet разъём на Сириусе? Иного способа получить информацию о состоянии всех приборов в полном объёме на удалённом пож. посту у Сириуса нет.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 1 месяц назад

Сириус на посту охраны получает информацию от Сириусов на объектах по резервированному RS-485. 1 Ethernet - для связи с компьютером (вспомогательная функция).

Ильин Сергей 1 год 1 месяц назад

1. Это если ведущий Сириус управляет общей СПА, тогда резервированный межпанельный. 
2. Сириус по межпанельному получает не всю информацию (это мягко говоря). Как пример, отключение одного АУ из зоны.
В типовых решениях ничего про работу АРМа только в комплекте с Сириусом на пож. посту не сказано.
 

Королёв Евгений Владимирович 1 год 1 месяц назад

 если стоит (например) три Сириуса и они объединены по верхнему уровню и у них всего-то одна межпанельная зона(ну ладно две) ,а к компьютеру с АРМ подключение от первого ведущего,то как себя вести будет АРМ?

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 1 месяц назад

Покажет всё от ведущего и 1-2 межпанельные зоны (причём, без подробностей).
Производитель прямо не рекомендует делать много межпанельных зон. А скорее пропускать по межпанельному интерфейсу только 1 группу зон с каждого удалённого Сириуса.
Кроме того есть нормативное ограничение в 512 ИП на прибор, которое в межпанельном варианте и случае проброса всех зон со всех Сириусов будет собрано из всех ИП системы.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1888 раз

ЗАДАН

1 год 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.